Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.
Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:
- raffreddamento resa nominale 360,3 kW
- riscaldamento resa nominale 357.3 kW
- compressori n°2 con:
- potenza assorbita raffrescamento 139.1 kW
- potenza assorbita riscaldamento 134.9 kW
- portata aria 76800 mc/h
Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza termica di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita e quindi non va confusa con la potenza elettrica assorbita (consumo)!?
Domanda 4) Come passo dalla potenza termica (resa nominale) alla potenza elettrica assorbita!?
Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
- Compressori n° 4 (2 tandem)
- Pompa idraulica n° 1
- Potenza nominale kW 11
- Potenza max assorbita kW 179
- Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 V, 3 Ph fase, 50 Hz
- Resa nominale 350 kW
4) Che differenza c'è!?
Vi ringrazio delle delucidazioni e consigli
Buona giornata!
Marco
Gruppo frigo
Moderatore: Edilclima
Re: Gruppo frigo
2) ragionevolmente 139 è la potenza assorbita dall'intera macchina e non dal singolo compressore (EER= 360/139=2,59 quindi non va moltiplicata per due)
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Gruppo frigo
Perchè potresti avere il recupero di calore
Assorbe 139.1kW elettrici in raffrescamento. C'è scritto. Non capisco perchè moltiplichi e aggiungi. Il consumo è già totale.MarcoR ha scritto: ↑lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
Eh, già. La potenza resa è cosa ben diversa dal consumo elettrico.MarcoR ha scritto: ↑lun lug 22, 2019 12:03 Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza termica di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita e quindi non va confusa con la potenza elettrica assorbita (consumo)!?
Per la conversione 1kW = 860 Kcal/h, quindi la tua macchina da 360kW ha una potenza di 309544 kcal/h
Ce l'hai già. La potenza elettrica impegnata (massima) è 139.1kW elettrici.
Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
Rende 350kW anzichè 360kW e assorbe 179kW invece di 139kW. Tuttavia è una very low noise (macchina ultra silenziata)
Toglimi una curiosità. Cosa fai di mestiere?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Gruppo frigo
Spesso queste macchine hanno più versioni, controlla che la scheda corrisponda alla tua. Le pompe se sono incluse sono schedate spesso nel modulo idronico, non nel gruppo frigorifero.
Occhio che a volte ti danno la potenza assorbita dai compressori a cui devi sommare quella dei ventilatori. Se hai il consumo totale sei già a posto.
Occhio che a volte ti danno la potenza assorbita dai compressori a cui devi sommare quella dei ventilatori. Se hai il consumo totale sei già a posto.
redigere redigere redigere
Re: Gruppo frigo
Salve a tutti e vi rigrazio delle risposte,
il quesito 1 continuo a non comprenderlo
le 2, 3,4 sono palesemete da principiante, sarei tentato di eliminarle...
2) era banale, ma dato che nella scheda tecnica avevano precisato la potenza assorbita sotto i compressori avevo frainteso che fosse cad e non globale. Probabilmente poteva venire qualche sospetto visto che il COP (o meglio EER) di una macc. frigo credo sia sui 2,5 - 3.
3) no comment
4) volevo capire se fosse possibile calcolarlo. Forse se fosse nota l'EER!?
5) ok, ma è potenza max assorbita, in condizioni standard si dovrebbe abbassare anche in funzione delle temperature dell'acqua, quindi dovrebbero assomigliarsi ancora di più. Resta che è più silenziosa della prima
il quesito 1 continuo a non comprenderlo
le 2, 3,4 sono palesemete da principiante, sarei tentato di eliminarle...
2) era banale, ma dato che nella scheda tecnica avevano precisato la potenza assorbita sotto i compressori avevo frainteso che fosse cad e non globale. Probabilmente poteva venire qualche sospetto visto che il COP (o meglio EER) di una macc. frigo credo sia sui 2,5 - 3.
3) no comment
4) volevo capire se fosse possibile calcolarlo. Forse se fosse nota l'EER!?
5) ok, ma è potenza max assorbita, in condizioni standard si dovrebbe abbassare anche in funzione delle temperature dell'acqua, quindi dovrebbero assomigliarsi ancora di più. Resta che è più silenziosa della prima