tubo gas per CT

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Stefano LL
Messaggi: 440
Iscritto il: ven ago 03, 2007 10:35

tubo gas per CT

Messaggio da Stefano LL »

una CT di 70 kW ha contatore gas in strada, tubo di polietilene fino in prossimità della CT, uscita fuori terra con giunto dielettrico e tubo di acciaio, passaggio a tubo di rame, tratto terminale di circa un metro con tubo di acciaio flessibile.
Maccheronata in sè, ma devo capire sostanzialmente se è a norma.
_ ok fino all'ingresso della CT con l'acciaio
_ il giunto con il rame deve essere dielettrico o avere un qualche requisito particolare? guardando la 11528 e la 1254-4 non mi sembra, deve essere smontabile, lo spessore, il filetto, ecc... ma non mi sembrano cose particolari
_ la 11528 dice i tubi PLT-CSST non possono essere installati a vista, ma in alloggiamenti tecnici. La CT è considerata "alloggiamento"?
_ sempre per il tubo PLT-CSST, se ricordo bene hanno una "data di scadenza". sul rivestimento del tubo non c'è nessuna scritta, che indicazioni devo seguire?

grazie