Buongiorno,
chiedo ai più informati.
Può essere che sbalzi di tensione (in difetto) di impianti che alimentano pompe di calore possano dar luogo a rotture del compressore e del circolatore? Oppure delle schede elettriche etc?
Sbalzi di tensione e rottura di compressori e circolatori
Moderatore: Edilclima
Sbalzi di tensione e rottura di compressori e circolatori
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7898
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Sbalzi di tensione e rottura di compressori e circolatori
Certamente. Io ho un caso di scuola a Dervio (CO) che ha bruciato 3 compressori prima che si decidessero a montare un relè di min/max tensione. L'elettricista era convinto che il chiller fosse uno solo e quindi aveva fatto il conto del carico sulla cabina elettrica di MT della metà rispetto al carico reale.
Montato il relè di sgancio di minima tensione, poi non ha funzionato più niente, perchè ad ogni avviamento del 3° compressore, il relè sganciava.