FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lore87
Messaggi: 6
Iscritto il: mer feb 27, 2013 11:00

FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da lore87 »

Buonasera, secondo voi se in una cucina residenziale soggetta a UNI 7129, viene montata una cappa aspirante con filtri a carboni attivi, il foro di aerazione va fatto?
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da ponca »

la cappa filtrante non è prevista dalla uni 7129
lore87
Messaggi: 6
Iscritto il: mer feb 27, 2013 11:00

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da lore87 »

Ok, lo avevo letto anche io. Soggetta a UNI 7129 intendevo che era sotto i 35 kW e abitazione residenziale. Quindi se uno la monta voi come vi comportereste? Secondo voi non può montarla dato che la UNI 7129 non la contempla? Ci sono marche come la Faber che li vendono e dalle mie parti ne stanno montando un pò nelle cucine residenziali per evitare di fare la canna fumaria/foro verso l'esterno. Secondo me però un foro di aerazione in alto va comunque fatto.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da ponca »

personalmente sconsiglierei l'installazione
se la installi comunque serve sia un foro in alto che uno in basso per realizzare una aerazione di tipo diretto, che comunque la 7129 ammette solo per cucine < 15 kW
lore87
Messaggi: 6
Iscritto il: mer feb 27, 2013 11:00

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da lore87 »

Grazie ponca, era quello che avevo pensato anche io (non contemplato come metodo nella UNI 7129 = rispetto comunque la UNI 7129 ed installo un sistema non contemplato).
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da grifo68 »

verifica anche la possibilità offerta dal metodo di calcolo della ventilazione di cui all'appendice A.2 della 7129-2/2015... ci sono casi in cui non serve l'apertura di ventilazione (quando K=0).

la cappa con filtri non è che sia vietata o crei qualche problema, semplicemente non ha alcuna influenza ai fini della sicurezza
lore87
Messaggi: 6
Iscritto il: mer feb 27, 2013 11:00

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da lore87 »

Quella è l'apertura di ventilazione, io chiedevo per l'aerazione.

"la cappa con filtri non è che sia vietata o crei qualche problema, semplicemente non ha alcuna influenza ai fini della sicurezza"
Infatti ai fini della sicurezza, come da UNI 7129, gli faccio fare il foro di aerazione.
Grazie
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da Kalz »

se nnon sbaglio la possibilità del k=0, ovvero evitare la ventilazione, vale se è presente un estrattore posto all'esterno o la cappa sia collegata all'esterno, nel caso specifico se venisse utilizzata la cappa solo a filtri è necessario effettuare l'aerazione e ventilazione del tipo diretto quindi un foro in alto da 100 e uno in basso da 100.....correggetemi se sbaglio.
lore87
Messaggi: 6
Iscritto il: mer feb 27, 2013 11:00

Re: FORO DI AERAZIONE CUCINA CAPPA CON FILTRI A CARBONI ATTIVI

Messaggio da lore87 »

No non sbagli, l'apertura di ventilazione va fatta perchè non rientra con tutti i criteri richiesti nell'appendice A della UNI 7129-2, ma serve anche l'aerazione perchè non ha una cappa collegata all'esterno (sempre secondo UNI 7129-2).
Rispondi