Messaggio da Esa »

Il costruttore di una PdC reversibile (compressore al piano terra ed evaporatore/condensatore sul tetto del terzo piano), indica nel manuale di realizzare questo schema.
Vi sembra corretto?
Allegati
SifoniPdC.jpg
SifoniPdC.jpg (29 KiB) Visto 1569 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da NoNickName »

I sifoni vanno sulla linea di aspirazione in salita, per favorire la risalita dell'olio (sempre che il compressore sia nell'unità esterna e sia ad una quota altimetrica superiore all'unità interna), ma ovviamente non vanno sul lato del refrigerante liquido, quindi è giusto per metà.
Siccome però nel tuo caso hai il compressore al piano terra, ad una quota altimetrica inferiore, quello schema è sbagliato.
Cmq probabilmente la tua PDC non funzionerà in inverno (o funzionerà male), perchè dovrai spingere il liquido verso l'alto di 3 piani (circa 0.7bar, pari a circa 8°C), cioè rendendo il rendimento a 8°C quello che sarebbe a 0°C di aria esterna.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da Esa »

Mi era venuto qualche sospetto, anche se lo schema è di un "big".
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da Esa »

Il costruttore ha detto che la valvola di espansione era in basso, quindi il liquido in parte "bolliva" lungo il tragitto per arrivare all'evaporatore..Ha
ammesso che il COP previsto in tabella sarebbe stato più basso. Il cliente ha ingoiato.
Sono 3 anni che l'impianto è stato installato, ma non ha mai funzionato: elettronica/software da sistemare, schede bruciate, compressori rotti, ecc.
Azienda veneta, derivata da un'altra, a sua volta derivata da una "casa madre" sempre veneta.
Da quanto credo di aver capito, l'unico investimento in prove e ricerca è stato fatto, in gran parte, sulle spalle dei clienti.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7778
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Sifoni su linea frigorifera

Messaggio da NoNickName »

Film già visto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”