CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zappa
Messaggi: 179
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da zappa »

Salve,
un cliente ha una unità abitativa in cui è presente sia una caldaia che un sistema multisplit (3 unità interne)) a pompa di calore, ed ha intenzione di lasciare la caldaia e sostituire il solo sistema multisplit con uno avente i parametri minimi richiesti dal conto termico, e con tecnologia ad inverter

Ho questi dubbi:

1) Le regole applicative del CT 2.0 prevedono anche la sostituzione 'parziale' nel caso in cui in origine siano presenti più di un generatore di calore: lo stato di fatto in questione rientra in questa casistica?

2) Come può essere soddisfatto in un multisplit il requisito "l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata,tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica"? Può ritenersi soddisfatto mediante l'adozione della tecnologia ad inverter?

3) Nella documentazione fotografica richiesta ci sono "le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata": cosa si allega in questo caso?

4) Se la nuova PDC ha potenza nominale superiore della precedente e/o una o più unità interne in più rispetto al sistema sostituito, l'incentivo viene riconosciuto?

5) In questo caso, vista la bassa entità dell'incentivo concesso dal GSE che prescinde dalla spesa effettuata, non risulta molto più conveniente procedere con l'ecobonus?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da girondone »

1- si
2- direi di si.. ma le regole sono scritte col c**o anche sulla regolazione
3- vedi sopra
4-se aumenti pot devi asseverare il perchè.... se servi altre stanze o zone rispetto a quello di prima non puoi fare conto termico
5- ogni cliente decide.. spesso meglio meno maledetti e velocemente ... e poi magari uno non ha irpef ecc ecc
zappa
Messaggi: 179
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da zappa »

girondone ha scritto: gio mag 23, 2019 09:39 2- direi di si.. ma le regole sono scritte col c**o anche sulla regolazione
3- vedi sopra
ti ringrazio, ma se alla domanda 2) vale il "direi di si..." secondo te è consentito non mandare nulla come doc fotografica del sistema di regolazione modulante, che in questo caso è intrinseco nella macchina e quindi riscontrabile dalle sue specifiche tecniche?

Hai (o qualcuno ha) esperienza di una pratica di conto termico su un multisplit? Cosa è stato inviato come doc fotografica? Ci sono stati problemi con la concessione dell'incentivo da parte del GSE?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da girondone »

si esatto

poi se ora chiedeno altre prove non si sa mai


esperienza di conto termico ne ho direi parecchia

le foto devi seguire le istruzioni
poi un in più non f male

ma se fai quello che dicevi non è un intervento incentivabile

se passi da 2 a 3 stanze servite dalla pdc non è ok
non farlo
zappa
Messaggi: 179
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da zappa »

rimaniamo nel caso in cui io non aggiunga unità interne rispetto a quelle già presenti....
Rileggendo il mio post credo però di aver dato per scontato, forse erroneamente, un particolare, e cioè che, sia allo stato ante-operam che post-operam, la caldaia con i suoi radiatori ed il sistema multisplit sono a servizio degli stessi ambienti, cioè in uno stesso locale abbiamo sia il radiatore che l'unità interna del multi. In questo caso è sempre valido il conto termico? E l'ecobonus del 65%?
girondone
Messaggi: 12821
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da girondone »

É tutto ok quello
La caldaia c é prima e c é dopo la devi inserire a portale
zappa
Messaggi: 179
Iscritto il: mar ago 07, 2007 12:54

Re: CONTO TERMICO SU SISTEMA MULTISPLIT

Messaggio da zappa »

girondone ha scritto: gio mag 23, 2019 19:05 É tutto ok quello
La caldaia c é prima e c é dopo la devi inserire a portale
Dunque a tuo parere è applicabile sia il CT 2.0 che l'ecobonus 65%?

Pongo un'ulteriore complicazione:
Seil vecchio è un multisplit trial ed al suo posto installo 3 monosplit al servizio degli stessi locali, con un lieve aumento di potenza totale, (mettiamo anche superiore al 10%, da giustificare con asseverazione del tecnico), l'intervento è ancora accessibile ad entrambi (ovviamente in alternativa) gli incentivi? in tal caso quale valore di COP si usa per il calcolo dell'incentivo se le tre macchine sono di taglia differente ed anno valori di COP leggermente diversi tra loro?
Rispondi