regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Moderatore: Edilclima
regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Il cliente di questa abitazione non vuole avere solo un impianto ad aria con ventilconvettori, lo stesso che farà comunque il raffrescamento estivo ma vuole riscaldare con l'impianto radiante a pavimento. Condivido in parte questa impostazione perchè pensare di far funzionare i ventilconvettori in inverno nelle camere da letto non è il massimo. Conscio dei possibili problemi di surriscaldamento invernale nei locali con differenti apporti interni ed esterni, sto cercando un sistema modulante appositamente studiato per questa tipologia con sensori in ambiente e valvole modulanti sui singoli circuiti. In realtà sfruttando l'elevata inerzia del pavimento (il cliente non vuole nemmeno sentire parlare di sistemi a secco) le valvole potrebbero essere anche le classiche termiche on-off, basterebbe con il regolatore impostare una logica che varia i tempi di start e di stop avvicinandosi alla temperatura di set. Qualche suggerimento e/o esperienza fatta? grazie
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Se è un vero basso consumo, con la piastra radiante dei ventil ce la fai eccome.
Diversamente devi usare regolazioni PID anche con attuatori on / off che facciano cicli aperto /chiuso per limitare il surriscaldamento ambiente.
PS: di sistmi a bassa inerzia, non a secco, ora il mercato ha diverse soluzioni
Diversamente devi usare regolazioni PID anche con attuatori on / off che facciano cicli aperto /chiuso per limitare il surriscaldamento ambiente.
PS: di sistmi a bassa inerzia, non a secco, ora il mercato ha diverse soluzioni
www.paolosavoia.com
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
Il mio libro sugli impianti negli edifici ad elevate prestazioni energetiche, clicca qui https://www.maggiolieditore.it/impianti ... tiche.html
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
grazie della risposta. Ho visionato RDZ, il sistema quota zero è decisamente interessante, qualcuno ha già provato? riscontri?
- NoNickName
- Messaggi: 4936
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Mai usati, ma conosco progettisti RDZ dalla metà degli anni duemila. E' l'azienda di riferimento per la regolazione del riscaldamento a pavimento
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.
-
- Messaggi: 2375
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: regolazione modulante locale per locale per impianto radiante a pavimento in edificio a basso consumo
Vari produttori si appoggiano a sistemi carel, poi la logica la programmi come ti pare e piace.