DM26/6/2015 Installazione impianto termico inedificio classe A/4 NON riscaldato

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
danielecrescimanno
Messaggi: 3
Iscritto il: gio apr 04, 2019 17:34

DM26/6/2015 Installazione impianto termico inedificio classe A/4 NON riscaldato

Messaggio da danielecrescimanno »

Buonasera a tutti,
un intervento di installazione di nuovo impianto termico in edificio di categoria catastale A/4 attualmente non riscaldato, senza cambio di destinazione d'uso, può essere classificato ai sensi del DM 26/6/2015 Requisiti minimi:

1) Come nuovo volume riscaldato e quindi equiparabile a nuova costruzione?
In tal caso sono obbligato a realizzare cappotti interni per rientrare in classe energetica minima? Anche su un edificio rurale con muri in pietra? L'idea sarebbe unicamente quella di installare una caldaia a biomassa.

2) Come installazione di nuovo impianto termico All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 6.1
In tal caso avrei solo una verifica sui rendimenti.

Inoltre, se l'edificio fosse invece un deposito C/2 e realizzassi un cambio di destinazione d'uso con installazione di nuovo impianto, cambierebbe qualcosa?

Ringrazio per gli spunti di riflessione.
Ronin
Messaggi: 6223
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: DM26/6/2015 Installazione impianto termico inedificio classe A/4 NON riscaldato

Messaggio da Ronin »

se l'edificio è accatastato, non è una nuova costruzione (a meno che sia accatastato in categoria F), ma nuovo impianto in edificio esistente.
per il cambio di destinazione d'uso vedi viewtopic.php?t=21982 e la faq 2.8 del MISE
danielecrescimanno
Messaggi: 3
Iscritto il: gio apr 04, 2019 17:34

Re: DM26/6/2015 Installazione impianto termico inedificio classe A/4 NON riscaldato

Messaggio da danielecrescimanno »

Grazie mille, quindi:

In caso di nuovo impianto in edificio esistente accatastato come residenza (A) non ho alcun vincolo sulle rinnovabili, né sulla classe energetica minima, né sulle trasmittanze dell'involucro ma unicamente sui rendimenti del nuovo impianto che vado a realizzare.

Ovviamente questo NON vale nel caso di sottotetto, accatastato in categoria C, che viene trasformato in residenza categoria A (appartamento separato); in tal caso questo viene equiparato al nuovo edificio: classe energetica minima e rinnovabili.
Rispondi