Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da ingpignolo »

Bungiorno a tutti,
dovrei stimare la potenza di un vecchio refrigeratore acqua-acqua con 2 compressori Dwm Copeland modello D4RA3-2000 (alimentato da acquedotto) del 1980 :shock:

Traducendo da tedesco ad italiano, sulla targhetta di uno dei due compressori (l'unica ancora leggibile) leggo i seguenti valori:
- Ph = 3
- Hz = 50
- n = 1450 min-1
- portata = 56 mc/h
- corrente di funzionamento = 34 A

Ora, traducendo gli Ampere in kW assorbiti ottengo, ipotizzando un rendimento del motore elettrico del 70%:
P = I * V * n * cosfi * Rad3 = 34 * 400 * 0.7 * 0.8 * 1.73 = 13 kW
moltiplicato per i 2 compressori avrei 26 kW di potenza elettrica

Per trovare la potenza resa dovrei conoscere EER.
Recentemente ho installato nuove macchine acqua-acqua con valori di ERR che si avvicinano ai 5.5 (dato da scheda tecnica).

Non so che EER potessero avere le unità di quei tempi, ma ipotizzando che fossero meno efficienti del 30% (valore inventato :lol: ), potrei usare un EER di 3.85

In questo caso avrei una potenza resa di 100 kW (ossia 26 kW * 3.85)

Sono sulla buona strada? :roll:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7775
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da NoNickName »

Il D4RA3-2000 è un compressore di refrigerazione, non di condizionamento, quindi quel gruppo generava quasi sicuramente miscela antigelo a temperatura negativa per applicazioni di processo.
Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende circa 40kWt cadauno.
Probabilmente con acqua di acquedotto avranno montato una pressostatica per ridurre il consumo di acqua e quindi la portata. Considera in ogni caso un uscita di acqua a 35°C almeno, quindi come se fosse condensazione ad acqua di torre.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da ingpignolo »

Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici.
Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407 :roll:
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7775
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da NoNickName »

ingpignolo ha scritto: sab mar 16, 2019 11:26 Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici.
Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407 :roll:
E vabbè quindi non sei andato molto lontano, probabilmente è intorno ai 90kW a quelle condizioni, però poveretto quel compressore...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da Esa »

Ecco un'ipotesi di calcolo
Allegati
Copeland.jpg
Copeland.jpg (122.1 KiB) Visto 1570 volte
ingpignolo
Messaggi: 373
Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57

Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente

Messaggio da ingpignolo »

Grazie ad entrambi :D