Bungiorno a tutti,
dovrei stimare la potenza di un vecchio refrigeratore acqua-acqua con 2 compressori Dwm Copeland modello D4RA3-2000 (alimentato da acquedotto) del 1980
Traducendo da tedesco ad italiano, sulla targhetta di uno dei due compressori (l'unica ancora leggibile) leggo i seguenti valori:
- Ph = 3
- Hz = 50
- n = 1450 min-1
- portata = 56 mc/h
- corrente di funzionamento = 34 A
Ora, traducendo gli Ampere in kW assorbiti ottengo, ipotizzando un rendimento del motore elettrico del 70%:
P = I * V * n * cosfi * Rad3 = 34 * 400 * 0.7 * 0.8 * 1.73 = 13 kW
moltiplicato per i 2 compressori avrei 26 kW di potenza elettrica
Per trovare la potenza resa dovrei conoscere EER.
Recentemente ho installato nuove macchine acqua-acqua con valori di ERR che si avvicinano ai 5.5 (dato da scheda tecnica).
Non so che EER potessero avere le unità di quei tempi, ma ipotizzando che fossero meno efficienti del 30% (valore inventato ), potrei usare un EER di 3.85
In questo caso avrei una potenza resa di 100 kW (ossia 26 kW * 3.85)
Sono sulla buona strada?
Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Il D4RA3-2000 è un compressore di refrigerazione, non di condizionamento, quindi quel gruppo generava quasi sicuramente miscela antigelo a temperatura negativa per applicazioni di processo.
Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende circa 40kWt cadauno.
Probabilmente con acqua di acquedotto avranno montato una pressostatica per ridurre il consumo di acqua e quindi la portata. Considera in ogni caso un uscita di acqua a 35°C almeno, quindi come se fosse condensazione ad acqua di torre.
Comunque la resa con produzione di salamoia a 0°C con condensazione ad acqua di torre e refrigerante R22 rende circa 40kWt cadauno.
Probabilmente con acqua di acquedotto avranno montato una pressostatica per ridurre il consumo di acqua e quindi la portata. Considera in ogni caso un uscita di acqua a 35°C almeno, quindi come se fosse condensazione ad acqua di torre.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici.
Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407
Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
E vabbè quindi non sei andato molto lontano, probabilmente è intorno ai 90kW a quelle condizioni, però poveretto quel compressore...ingpignolo ha scritto: ↑sab mar 16, 2019 11:26 Il sistema è dedicato alla produzione di acqua refrigerata per fancoil in edificio ad uso uffici.
Ho trovato una targhetta, NON di fabbrica ma inserita manualmente da un altro soggetto, in cui indicano gas R407
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Ecco un'ipotesi di calcolo
- Allegati
-
- Copeland.jpg (122.1 KiB) Visto 1614 volte
-
- Messaggi: 373
- Iscritto il: lun ago 06, 2012 18:57
Re: Potenza vecchio Gruppo frigo esistente
Grazie ad entrambi