Dimensionamento canna fumaria per 2 caldaie

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
zakstevenson
Messaggi: 303
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Dimensionamento canna fumaria per 2 caldaie

Messaggio da zakstevenson »

Salve a tutti, apro il post per chiedere un consiglio;

Un mio cliente possiede 2 appartamenti in cui, siccome i 2 generatori di calore sono limitrofi, vuole realizzare una sola canna fumaria.
I 2 generatori di calore sono entrambi a condensazione, con Pfocolare < 35 Kw.

E' possibile realizzare una sola canna fumaria? Ritengo di si, credo che la norma di riferimento sia la UNI EN 13384/2015, è corretto?

Avete mai dimensionato una canna fumaria collettiva per 2 camini? Purtroppo per me è un argomento totalmente nuovo; non capisco se sia possibile farlo tramite calcoli manuali o ci voglia un programma apposito;

Un saluto
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Dimensionamento canna fumaria per 2 caldaie

Messaggio da redHat »

Se sono sovrapposti (per piano) la norma di riferimento è la UNI 10640 (naturale) o UNI 10641 (forzato). La UNI-EN 13384-2 personalmente la applico solo per generatori nello stesso locale, tipicamente per le centrali termiche.

Farlo a mano? :lol:
A meno che non realizzi un programma ad hoc (con tanto di tabelle relazionali) sarebbe già difficile farlo con un super foglio di excel dato che si tratta di calcoli ricorsivi sia alla minima che alla massima potenza, ovviamente per tutte le ipotesi di funzionamento ON-OFF dei generatori allacciati.
Rispondi