CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PER STIRERIA

Messaggio da Kalz »

Buongiorno dovrei fare una prima valutazione relativamente all'impianto di climatizzazione estiva per una laboratorio di stireria composto da 23 ferri da stiro e 6 presse, soprastante le presse sono presenti delle cappe di estrazione. I carichi interni come posso essere valutati? valuto la producibilità di vapore di ogni ferro? ( non so come valutarlo ).
Grazie a chi risponderà
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PER STIRERIA

Messaggio da arkanoid »

Interessante. Non ho esperienza, ma potrei in prima battuta valutare un duty cycle di 0,3-0,5 per ferro, contemporaneità devi parlarne col titolare, magari 0,75, per cui un coefficiente sulla potenza dei ferri pari a 0.22-0.37

Di questa potenza potrebbe andarne il 90% in latente e 10% in sensibile.

Se hai ferri da 2 kW, 2*(23+6)*0.22*0.9= 11.5 kW latente e 2x29*.22*.1=1.3 kW di sensibile come minimo e 19-2 come massimo.
Stima a sboccia