christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da christian619 »

Condominio litigioso... uno dei tanti

Condomino al piano terra installa stufa a legna in canna singola preesistente che va a tetto; quello
dell'ultimo piano si lamenta e l'amministratore chiede di periziare la realizzazione:

Faccio le seguenti verifiche:
- videoispezione: canna non ostruita e canna singola -> ok
- canna in acciaio -> ok
- canale da fumo corto e con una sola curva -> ok
- camera di raccolta alla base -> ok
- aerazione del locale -> ok
- dimensioni di uscita della stufa: 140 mm in canna da 140 mm -> ok
- 12 m di tiraggio -> verifica con software -> ok

E fin qui...
Però poi scopro che:
1) Stufa a legna da 10 kW molto vecchia di costruzione francese non marchiata CE
2) La installata il condominio che non è un idraulico ovviamente
3) Non c'è il libretto di impianto....

I miei dubbi sono:
a) E > di 5 kW quindi è un impianto quindi non poteva installarla lui
b) e' un impianto e quindi bisognerebbe fare l'analisi dei fumi ; esistono dei rendimenti minimi e dei fattori emissivi limite da rispettare?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da girondone »

Beh sei fortunato...oggi un infermiere voleva installarsi caldaia legna da 50kw
Ovviamente mi cercava per ci ti termico
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da christian619 »

Qualche idea?

a) E > di 5 kW quindi è un impianto quindi non poteva installarla lui
b) e' un impianto e quindi bisognerebbe fare l'analisi dei fumi ; esistono dei rendimenti minimi e dei fattori emissivi limite da rispettare?
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da girondone »

lui non la poteva sicuramente installare
christian619
Messaggi: 2262
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da christian619 »

girondone ha scritto: dom mar 10, 2019 16:07 lui non la poteva sicuramente installare
Dici così perchè è un impianto termico?
Lui ha posato la stufa a terra e ha collegato 1,5 m di canale da fumo alla canna preesistente.
Lo deve fare un soggetto DM 37/08?

La stufa è molto vecchia; chi è che stabilisce se le emissioni sono a norma?
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da arkanoid »

Non è possibile installare generatori non certificati, e anche quando lo sono meno di 3 o 4 stelle a seconda della regione.
Se questa non ha niente, non può installarla in un impianto nuovo.
A tutti gli effetti, non avendo dichiarato nulla, dovrà ben figurare come impianto nuovo.
Deve cambiare stufa.
redigere redigere redigere
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da girondone »

non esiste fai da te negli impianti legge 46/90 dm 37 ecc ecc
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da grifo68 »

girondone ha scritto: lun mar 11, 2019 14:44 non esiste fai da te negli impianti legge 46/90 dm 37 ecc ecc
esatto Giro, indipendentemente dalla potenza (la soglia dei 4 kW vale solo per sapere se si tratti o meno di impianto termico per la questione controlli di efficienza energetica, ma lo stesso discorso vale anche per i termoconvettori a gas, per esempio... non credo che a nessuno sia mai venuto il dubbio se per installare un apparecchio a gas da 3,5 kW servisse o meno un installatore abilitato) ai fini della sicurezza sia con la 46/90 che con il 37/08 una stufa a pellet è impianto termico di cui alla lettera C, quindi deve essere installata da personale abilitato ai sensi del 37/08 che alla fine deve rilasciare la DiCo... d'altronde essendoci una norma tecnica che dice come installarla e cosa controllare (la UNI 10683) ci vuole qualcuno che la sappia applicare, e sappia per esempio se la canna fumaria ricevente sia idonea, non si tratta di un semplice collegamento di un flessibile di 1,5 m. (per esempio, la targa fumi c'è? si sa se i materiali sono idonei a livello di resistenza alla temperatura, alla corrosione ecc? si sa se funziona in depressione? si sa se gli attraversamenti dei piani e del tetto sono idonei per evitare incendi?)

Dal punto di vista delle emissioni, che sappia io, non è ancora stata pubblicata la 10389-2 che dice come fare i controlli sugli apparecchi a biomassa, quindi bisogna fare riferimento alle indicazioni del fabbricante, sia per quel che riguarda la potenza che per quel che riguarda le emissioni, ma se la stufa è così vecchia mi sembra un bel problema
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Perizia canna fumaria stufa a legna

Messaggio da girondone »