Apro il post per confrontarmi relativamente alla scelta dell'accumulo ACS da prevedere in una palestra.
La palestra in questione ha 5 docce (3 in spogliatoi uomini, 2 in spogliatoio donne)
Ho fatto qualche calcolo, utilizzando le dispense di Caleffi, e qualche calcolo manuale, considerando che:
- l'accumulo può stoccare ACS a 70 °C; prevedo che venga miscelata con acqua fredda a 10 °C per erogarla in doccia a 50 C°;
- ho una caldaia da 32 Kw che produce ACS, nello specifico la produzione è pari a 15 litri/min;
Le soluzioni attuali sono scegliere tra accumulo da 320 litri ed accumulo da 500 litri.
Da un rapido utilizzo delle dispense Caleffi, calcolo 312 litri; da un calcolo manuale calcolo di avere un sistema che eroga, in 20 minuti, 700 litri di ACS a 50 °C;
Vi sembra che 300 litri sia un volume adeguato? Finora non trovo ragioni per adottare un accumulo da 500 litri;
Un saluto
Impianto produzione ACS
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto produzione ACS
700°litri a 40°C corrispondono a 4 docce da 10 minuti, cioè 4 persone e hai fatto fuori l'accumulo per i successivi 20 minuti.
No, direi che non va bene.
No, direi che non va bene.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Impianto produzione ACS
Ciao NoNickname,
Ho considerato che una doccia ha portata 7 lt/min, dura 5 minuti, da cui 35 litri di acqua calda per doccia.
Nella mia considerazione 700 litri equivarrebbe a 20 docce.
Il ragionamento è incorretto?
Un saluto
Ho considerato che una doccia ha portata 7 lt/min, dura 5 minuti, da cui 35 litri di acqua calda per doccia.
Nella mia considerazione 700 litri equivarrebbe a 20 docce.
Il ragionamento è incorretto?
Un saluto
- NoNickName
- Messaggi: 7902
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Impianto produzione ACS
Un soffione di una doccia può portare fino a 10-12 l/min e la doccia può durare magari 10minuti.zakstevenson ha scritto: ↑gio feb 28, 2019 17:04 Ho considerato che una doccia ha portata 7 lt/min, dura 5 minuti, da cui 35 litri di acqua calda per doccia.
Nella mia considerazione 700 litri equivarrebbe a 20 docce.
Il ragionamento è incorretto?
Diventano 10 docce. C'è altro collegato al preparatore ACS? Altri rubinetti o utenze?
C'è una spa con idromassaggio?
Io userei un buffer da almeno 750litri. A casa mia siamo in 4 e ho un accumulo da 600 litri.
Ti permetterebbe anche di spostare la fase dell'accumulo acs da solare di alcune ore.
Hai già pensato a come fare lo shock termico antibatterico?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Impianto produzione ACS
Buondì Nonickname,
Dopo delle valutazioni, ho deciso di passare da un accumulo a 520 litri; si, ho anche 2 rubinetti; no spa e no vasche;
Lo schock termico antibatterico lo dà la caldaia, a cui il bollitore è collegato;
Un saluto e buon inizio di settimana!
Dopo delle valutazioni, ho deciso di passare da un accumulo a 520 litri; si, ho anche 2 rubinetti; no spa e no vasche;
Lo schock termico antibatterico lo dà la caldaia, a cui il bollitore è collegato;
Un saluto e buon inizio di settimana!
-
- Messaggi: 304
- Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44
Re: Impianto produzione ACS
Approfitto per confrontarmi su un altro argomento: ho abbinato, al bollitore da 520 litri, un impianto solare termico, attualmente dimensionato per coprire il 50% di ACS da rinnovabile.
Ai fini di un miglior dimensionamento, è forse più utile prevederne 3 di pannelli solari termici?
Un saluto
Ai fini di un miglior dimensionamento, è forse più utile prevederne 3 di pannelli solari termici?
Un saluto
Re: Impianto produzione ACS
Il bollitore da 520 Litri è del tipo a doppio serpentino, riscaldato sia dal solare che dalla caldaia?
Controlla bene i conti perché in questo caso la caldaia ti garantirà solo la parte superiore calda (dipende dal modello, da 1/3 a 1/2 circa del volume totale del serbatoio), e in inverno la parte sottostante sarà praticamente fredda.
Il numero corretto di pannelli lo puoi sapere tu, in base al dimensionamento che hai fatto. Al momento quanti ne hai previsti?
Ad occhio, 3 pannelli su un 500 Litri potrebbero essere tanti, ma dipende dal consumo.
P.S. Se in estate la palestra sarà poco o per nulla utilizzata, io starei ben distante dal prevedere un impianto solare termico. Verifica col committente quale sarà il profilo di utilizzo della struttura.
Controlla bene i conti perché in questo caso la caldaia ti garantirà solo la parte superiore calda (dipende dal modello, da 1/3 a 1/2 circa del volume totale del serbatoio), e in inverno la parte sottostante sarà praticamente fredda.
Il numero corretto di pannelli lo puoi sapere tu, in base al dimensionamento che hai fatto. Al momento quanti ne hai previsti?
Ad occhio, 3 pannelli su un 500 Litri potrebbero essere tanti, ma dipende dal consumo.
P.S. Se in estate la palestra sarà poco o per nulla utilizzata, io starei ben distante dal prevedere un impianto solare termico. Verifica col committente quale sarà il profilo di utilizzo della struttura.