La Delibera della Regione Lombardia X-3965 per gli impianti di potenza nominale al focolare complessiva superiore a 116kW, di età superiore ai 15 anni, prevede la redazione di una relazione asseverata per dimostrare che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto è superiore al valore limite.
Un cliente mi chiede se tale asseverazione debba essere fatta preventivamente o solo in caso di controllo da parte degli enti preposti e, una volta fatta, se deve essere aggiornata annualmente. Non ho trovato risposta nella Delibera e nemmeno in rete.
Relazione asseverata Delibera X-3965
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Relazione asseverata Delibera X-3965
Tom Bishop
Re: Relazione asseverata Delibera X-3965
La chiedono solo in caso di controllo dell'ispettore del comune o della provincia, e neanche al momento dell'ispezione (mi è capitato un paio di volte e l'ispettore neanche ha accennato alla cosa…) ma arriva in seguito una lettera di richiesta dall'ente con indicati anche i tempi per la presentazione.
Ovviamente se il rendimento è sotto il limite e non è migliorabile chiedono la sostituzione del generatore o altri interventi in tempi piuttosto brevi.
Ovviamente se il rendimento è sotto il limite e non è migliorabile chiedono la sostituzione del generatore o altri interventi in tempi piuttosto brevi.
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Relazione asseverata Delibera X-3965
Nel caso in cui il calcolo abbia esito positivo, poi non ci sono più il problema sino alla prossima eventuale ispezione, quindi?
Tom Bishop
Re: Relazione asseverata Delibera X-3965
... Un cliente mi chiede se tale asseverazione debba essere fatta preventivamente o solo in caso di controllo da parte degli enti preposti e, una volta fatta, se deve essere aggiornata annualmente. Non ho trovato risposta nella Delibera e nemmeno in rete.
Beh ... proprio nessuna risposta?Nel caso in cui il calcolo abbia esito positivo, poi non ci sono più il problema sino alla prossima eventuale ispezione, quindi?
X/3965 art. 20 cm. 5:
"...
l’attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:
a) la prima fase mediante l’ispezione ...;
b) la seconda fase mediante la consegna all’Autorità competente, da parte del Responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell’Autorità competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che ..."
Quindi c'è prima l'eventuale richiesta formale (lettera), e poi la relazione.
E questo step avviene "eventualmente" in occasione, e non automaticamente, dell'attività di ispezione (attuale e/o futura).
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Relazione asseverata Delibera X-3965
Grazie Ibasa, l'avevo letto. Ma non mi era chiaro e ho voluto confrontarmi con il forum.
Tom Bishop