Obbligo recupero calore

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Obbligo recupero calore

Messaggio da simcat »

Ciao a tutti,
escluso ovviamente:
- verifiche energetiche
- obblighi direttiva ERP
- buona progettazione e buon senso

mi confermate che ancora a tutt'oggi l'obbligo del recupero calore deriva dal DPR412/93 art. 5 comma 13?

"Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo
dell'aria nei locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di
ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite
riportati nell'allegato C del presente decreto."

Grazie.

Saluti a tutti.
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Obbligo recupero calore

Messaggio da simcat »

Nessun parere?
Ronin
Messaggi: 6202
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Obbligo recupero calore

Messaggio da Ronin »

l'obbligo ERP è più vincolante di quello del DPR
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Obbligo recupero calore

Messaggio da simcat »

Ciao Ronin,
ma prima dell'ERP devo stabilire se sono obbligato a fare il recupero calore, cerco di spiegarmi meglio con un esempio:

- devo prevedere un nuovo impianto aria primaria (immissione aria esterna); la prima cosa che faccio è verificare se sono obbligato (lascia per un attimo da parte la buona progettazione, verifiche energetiche, ecc...) ad effettuare il recupero calore secondo il DPR 412/93. Se non fossi obbligato, potrei fare solo immissione aria, ovvero senza relativa estrazione/ripresa aria (ovvero non rientro nella ERP).

Ovvero: è sempre in vigore la verifica dell'obbligo di recupero calore come prescritta ai sensi del DPR 412/93?
Ronin
Messaggi: 6202
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Obbligo recupero calore

Messaggio da Ronin »

non so che dirti, noi non ragioniamo così. il ns modo di ragionare è il seguente:
1- è obbligatorio il ricambio aria? se sì, ci va mandata e ripresa (se manca una delle due NON c'è ricambio aria, ci è già stato contestato diverse volte in fase di autorizzazione/accreditamento), se no, non ci va niente perchè si cambia aria aprendo le finestre
2- se ci va, si rispetta l'ERP, che essendo più restrittivo del DPR, comprende anche il rispetto del DPR (che comunque è tuttora vigente, sì)
3- l'unico caso in cui si è fuori ERP è quando non ci va il ricambio, ma ci va l'estrazione (dai wc ciechi, ad es.)
simcat
Messaggi: 1670
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Obbligo recupero calore

Messaggio da simcat »

Grazie Ronin per il confronto.
Interessante quello che scrivi relativamente al punto 1) anche se molto discutibile (dipenderà dalle ASL, a noi non è mai arrivata una richiesta specifica del genere).

P.S. comunque, tanto per info, i nostri progetti prevedono sempre la ripresa (estrazione aria) è che ho fra le mani una situazione esistente solo con immissione aria...
Rispondi