Buona sera , ci sono differenze tra una elettropompa ad inverter , modulante o a giri variabili ?
o tutti e tre i termini indicano sempre la stessa cosa?
Grazie
elettropompe
Moderatore: Edilclima
Re: elettropompe
Inverter e modulante direi certamente di sì, giri variabili può essere ambiguo nei confronti di una pompa a più velocità fisse
redigere redigere redigere
Re: elettropompe
la dizione più corretta è con inverter, perchè tecnicamente esistono altre modalità per ottenere una pompa modulante o a giri variabili (definizioni che per me si equivalgono), per quanto si tratti più che altro di curiosità storiche.
- NoNickName
- Messaggi: 7884
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: elettropompe
Per la verità la dizione più corretta è "convertitore statico di potenza", perchè l'inverter propriamente detto è il secondo stadio del convertitore, cioè quello che preleva corrente continua DC dal bus e la modula in ampiezza/frequenza.
Ad esempio sul fotovoltaico si può parlare correttamente di inverter, mentre nella conversione tra tensioni AC/AC si dovrebbe parlare di convertitori statici.
Le elettropompe con "inverter" a bordo nella realtà potrebbero avere semplicemente un motore DC brushless e quindi non avere neppure l'inverter, ma solo il primo stadio raddrizzatore/chopper.
Ad esempio sul fotovoltaico si può parlare correttamente di inverter, mentre nella conversione tra tensioni AC/AC si dovrebbe parlare di convertitori statici.
Le elettropompe con "inverter" a bordo nella realtà potrebbero avere semplicemente un motore DC brushless e quindi non avere neppure l'inverter, ma solo il primo stadio raddrizzatore/chopper.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”