impianto adduzione acqua

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

impianto adduzione acqua

Messaggio da paoloangelo0611 »

buon giorno , nella realizzazione di un impianto di adduzione acqua , realizzato in polietilene , di lunghezza pari a 150 mt , quanti pozzetti di ispezione si dovrebbero installare? ci vorrebbe un pozzetto per ogni giunzione (manicotto elettrosaldato) ? se ogni tubo è lungo 12 mt bisogna mettere circa 13 pozzetti ? o si può evitare di mettere un pozzetto per ogni giunzione e mettere un pozzetto ogni 20 -25 mt ?

Grazie
paolo m
Messaggi: 543
Iscritto il: sab ott 03, 2009 11:41

Re: impianto adduzione acqua

Messaggio da paolo m »

Di che diametro stiamo parlando? Perché fino a DN 100 usualmente il tubo è disponibile in rotoli, con lunghezze 50 o 100 metri.
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: impianto adduzione acqua

Messaggio da paoloangelo0611 »

Diametro 180 , grazie
arkanoid
Messaggi: 4407
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: impianto adduzione acqua

Messaggio da arkanoid »

Non ne metterei così tanti, mi sembra uno spreco. Ogni 50 metri è già tanta roba...
redigere redigere redigere
Rispondi