2 caldaie a biomasse -> INAIL
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
2 caldaie a biomasse -> INAIL
Annosa e vecchia questione...
Caldaia a legna da 20 kWche lavora su accumulo inerziale . Il cliente si stufa di fare la legna e ci vorrebbe abbinare una caldaia a pellet da 20kW. Quella a legna l'ha pagata e funziona la vuole tenere.
Vengono collegata allo stesso inerziale sia la caldaia a legna che quella a pellet.
In "teoria" potrei dire che elettricamente l'accensione di una inibisce il funzionamento dell'altra o cose simili per evitare la raccolta R ma in teoria le potenze si sommano e dovrei fare la denuncia INAIL.
Domanda: dove vado a mettere i dispositivi di sicurezza?
1) Sulla mandata della caldaia a legna e sulla mandata della caldaia a pellet?
2) Sull'uscita dell'accumulo inerziale; uscita che andrà poi all'impianto di riscaldamento?
Caldaia a legna da 20 kWche lavora su accumulo inerziale . Il cliente si stufa di fare la legna e ci vorrebbe abbinare una caldaia a pellet da 20kW. Quella a legna l'ha pagata e funziona la vuole tenere.
Vengono collegata allo stesso inerziale sia la caldaia a legna che quella a pellet.
In "teoria" potrei dire che elettricamente l'accensione di una inibisce il funzionamento dell'altra o cose simili per evitare la raccolta R ma in teoria le potenze si sommano e dovrei fare la denuncia INAIL.
Domanda: dove vado a mettere i dispositivi di sicurezza?
1) Sulla mandata della caldaia a legna e sulla mandata della caldaia a pellet?
2) Sull'uscita dell'accumulo inerziale; uscita che andrà poi all'impianto di riscaldamento?
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
metti uno scambiatore e fai prima
spendi molto meno
spendi molto meno
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
elettricamente no vale nulla per evitare inail
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
Mettiamo che lo scambiatore non lo voglia mettere
dove vado a mettere i dispositivi di sicurezza?
1) Sulla mandata della caldaia a legna e sulla mandata della caldaia a pellet?
2) Sull'uscita dell'accumulo inerziale; uscita che andrà poi all'impianto di riscaldamento?
dove vado a mettere i dispositivi di sicurezza?
1) Sulla mandata della caldaia a legna e sulla mandata della caldaia a pellet?
2) Sull'uscita dell'accumulo inerziale; uscita che andrà poi all'impianto di riscaldamento?
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
non mi sono mai posto il problema.... è da masochisti
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
Mica vero...
Non mi piace l'idea di mettere uno scambiatore sulla biomassa anche perchè in questo
progetto gli accumuli inerziali ci sono già e non voglio cambiarli (se no ne metterei uno con il serpentino annegato e farei lavorare la pellet sul serpentino e la legna sul inerziale)
A questo punto che impianto verrebbe fuori
Caldaia a legna -> accumulo 1
Caldaia a pellet -> scambiatore -> accumulo 1
Per il conto termico poi va bene?
E' noto come le biomasse lavorino bene su accumuli e non su scambiatori...
Possibile poi che ci sia un obbligo ma poi non si sappia come ottemperarlo.... mai nessuno ha fatto un INAIL con 2 caldaie a biomassa?
Non mi piace l'idea di mettere uno scambiatore sulla biomassa anche perchè in questo
progetto gli accumuli inerziali ci sono già e non voglio cambiarli (se no ne metterei uno con il serpentino annegato e farei lavorare la pellet sul serpentino e la legna sul inerziale)
A questo punto che impianto verrebbe fuori
Caldaia a legna -> accumulo 1
Caldaia a pellet -> scambiatore -> accumulo 1
Per il conto termico poi va bene?
E' noto come le biomasse lavorino bene su accumuli e non su scambiatori...
Possibile poi che ci sia un obbligo ma poi non si sappia come ottemperarlo.... mai nessuno ha fatto un INAIL con 2 caldaie a biomassa?
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
Mi scoccia fare un impianto poco sensato solo per far contenta l'INAIL ....
preferisco a questo punto aggiungere un po' di sicurezze ed evitare uno scambiatore che non serve impiantisticamente a niente...
preferisco a questo punto aggiungere un po' di sicurezze ed evitare uno scambiatore che non serve impiantisticamente a niente...
-
- Messaggi: 2286
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: 2 caldaie a biomasse -> INAIL
certo si può fare..basta ragionarci su considerando bene come vuole farlo funzionare l'utente ( regolazione ) e di conseguenza dimensionare i dispositivi di sicurezza regolazione e protezione richiesti dalla norma...del resto è lei il progettista.