tubazione gas

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

tubazione gas

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buona sera, secondo voi ci sono motivi particolari perchè tra le due posa in opera , interrato ed in cunicolo tecnico sotteraneo si debba segliere una delle due?

Se posso evitare di scavare almeno 80 cm per interrare il tubo del gas posso usare il tipo di posa in un cunicolo tecnico sotteraneo?

Ci sono vincoli particolari? dal libro della UNI dove sono raffigurate molte immagini della 7129/2015 sembra che il cunicolo sotteraneo sia sempre adoperato, giustamente , sopra ad un solaio dove non si pùò scavare 80 cm , ma se sono sul terreno posso evitare lo scavo e mettere un cunicolo tecnico sotteraneo? c'è qualche obbligo?

Spero sia chiara la domanda , grazie a tutti.
Tom Bishop
Messaggi: 5279
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: tubazione gas

Messaggio da Tom Bishop »

Si tratta di una scelta progettuale e puoi adottarla anche se hai solo terreno. Normalmente però costa meno scavare la terra che realizzare un cunicolo.
Tom Bishop
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: tubazione gas

Messaggio da paoloangelo0611 »

grazie
Rispondi