Buonasera,
in un condominio è stato realizzato un sistema di contabilizzazione e termoregolazione, con installazione di valvole termostatiche e nuove pompe inverter, l'impianto è di tipo a vaso aperto.
Il manutentore mi ha riferito che in condizioni di chiusura delle valvole, registra fuoriuscita di acqua dal tubo di sicurezza (a suo dire non collegato al vaso), secondo lui è colpa della pompa sovradimensionata anche se programmata a prevalenza minima (1 m.c.a). Secondo me è una caz... ma vorrei anche una vostra opinione. Grazie
fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
Moderatore: Edilclima
Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
Ciao,
riesci a allegare uno schema con il modello della pompa?
Ciao
riesci a allegare uno schema con il modello della pompa?
Ciao
Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
il fenomeno che citi puà essere dovuto a varie questioni. Ad esempio quando le valvole chiudono la diminuzione di portata fa diminuire le perdite di carico e ciò può determinare aumenti di prevalenza nelle parti alte dell'edificio.
Più in generale dovresti esaminare come sono posizionati nell'impianto i 3 organi chiave che ne determinano le prevalenze, ossia tubo di carico dal vaso aperto, pompa che determina un aumento della prevalenza, e tubo di sicurezza.
In ultimo il tubo di sicurezza dovrebbe essere portato fino al vaso e buttare acqua dentro di esso, una circolazione d'acqua dal tubo di sicurezza al vaso infatti non è preclusa, anzi la raccolta R la prevede (vedi lo schema da loro riportato)
Più in generale dovresti esaminare come sono posizionati nell'impianto i 3 organi chiave che ne determinano le prevalenze, ossia tubo di carico dal vaso aperto, pompa che determina un aumento della prevalenza, e tubo di sicurezza.
In ultimo il tubo di sicurezza dovrebbe essere portato fino al vaso e buttare acqua dentro di esso, una circolazione d'acqua dal tubo di sicurezza al vaso infatti non è preclusa, anzi la raccolta R la prevede (vedi lo schema da loro riportato)
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
A valvole chiuse, la pompa si spegne...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
le pompe ad inverter non si spengono mai, a valvole tutte chiuse continuano a girare alla curva minima, stiamo parlando dell'abc
- NoNickName
- Messaggi: 7900
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza
L'abc dice che se non serve circolazione, la circolazione va spenta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”