fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Antimonio
Messaggi: 7
Iscritto il: gio mar 15, 2018 16:00

fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da Antimonio »

Buonasera,
in un condominio è stato realizzato un sistema di contabilizzazione e termoregolazione, con installazione di valvole termostatiche e nuove pompe inverter, l'impianto è di tipo a vaso aperto.
Il manutentore mi ha riferito che in condizioni di chiusura delle valvole, registra fuoriuscita di acqua dal tubo di sicurezza (a suo dire non collegato al vaso), secondo lui è colpa della pompa sovradimensionata anche se programmata a prevalenza minima (1 m.c.a). Secondo me è una caz... ma vorrei anche una vostra opinione. Grazie
pagio
Messaggi: 91
Iscritto il: lun mag 05, 2008 19:51

Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da pagio »

Ciao,
riesci a allegare uno schema con il modello della pompa?
Ciao
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da Marcus »

il fenomeno che citi puà essere dovuto a varie questioni. Ad esempio quando le valvole chiudono la diminuzione di portata fa diminuire le perdite di carico e ciò può determinare aumenti di prevalenza nelle parti alte dell'edificio.
Più in generale dovresti esaminare come sono posizionati nell'impianto i 3 organi chiave che ne determinano le prevalenze, ossia tubo di carico dal vaso aperto, pompa che determina un aumento della prevalenza, e tubo di sicurezza.
In ultimo il tubo di sicurezza dovrebbe essere portato fino al vaso e buttare acqua dentro di esso, una circolazione d'acqua dal tubo di sicurezza al vaso infatti non è preclusa, anzi la raccolta R la prevede (vedi lo schema da loro riportato)
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7896
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da NoNickName »

A valvole chiuse, la pompa si spegne...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da Marcus »

le pompe ad inverter non si spengono mai, a valvole tutte chiuse continuano a girare alla curva minima, stiamo parlando dell'abc
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7896
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: fuoriuscita acqua dal tubo di sicurezza

Messaggio da NoNickName »

Marcus ha scritto: dom dic 16, 2018 21:29 le pompe ad inverter non si spengono mai, a valvole tutte chiuse continuano a girare alla curva minima, stiamo parlando dell'abc
L'abc dice che se non serve circolazione, la circolazione va spenta.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi