Buona sera , per motivi di tipo edilizio non possiamo installare la griglia di ripresa , di una macchina termoventilante canalizzata, in basso.
La griglia di ripresa la si potrebbe installare nello stesso controsoffitto in cui è installata la bocchetta di mandata.
Tutte e due verrebbero installate in un tratto di controsoffitto frontale, sulla stessa linea .
La bocchetta e la griglia non saranno molto distanti tra loro.
Il mio dubbio è ? se si possano creare cortocircuiti d'aria e far funzionare male l'impianto?
Riflettevo sul fatto che molti componenti hanno la mandata e la ripresa vicini vedi gli split, le cassette a controsoffitto a 4 vie , i recuperatori di calore e ecc..
Ho visto che in vendita ci sono dei plenum già pronti con mandata e ripresa integrate in un'unico gruppo che è dotato di una separazione ermetica tra lato di mandata e ripresa per evitare corto circuiti d'aria, di consegenza ci sono anche una bocchetta di mandata ed una grilia di ripresa integrate in un'unico gruppo dotato anche esso di una separazione ermetica tra lato di mandata e ripresa per evitare conrto circuiti d'aria.
Quindi presumo che per esistere sul mercato questa tipologia di costruzione , si possa fare questo tipo d'installazione, senza grosse diffioltà di funzionamento.
L'unica accortezza che ho visto e che le alette di entrambe sono orientate in modo da non fare contrastare i due flussi(giustamente) .
Avete esperienza in merito ? L'impianto potrebbe avere problemi?
In alcuni siti ho letto che per non avere problemi di cortocicuito d'aria , la mandata e la ripresa dovrebbero distare almeno un metro tra di loro.
Grazie per le vostre risposte.
Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
la risposta meriterebbe un trattato sulla ventilazione. ti faccio solo una domanda: metteresti un tubo freddo e uno caldo non isolati a contatto? per l'aria vale grosso modo la stessa situazione. Sappi che più ti allontani dalle condizioni ideali più avrai ricircolo tra mandata e ripresa. Può essere che la riduzione della resa termica e frigorifera sia ininfluente o sia tale da non soddisfare l'ambiente ma questo non è possibile dirlo a priori.
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
Qualcuno ha fatto un esperienza diretta ? o può darmi ulteriori indicazioni?
Grazie
Grazie
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
La differenza tra un plenum da veletta e due punti complanari a controsoffitto è che nel primo caso la mandata ha una velocità che la fa allontanare dalla bocchetta, un lancio che consente agevolmente di allontanarla, magari sfruttando l'effetto coanda se è vicina a soffitto. Si ha un buon flussaggio della stanza comunque.
Se hai la mandata a controsoffitto non puoi sparare l'aria in basso, per cui una buona porzione ricircolerà in ripresa anche usando un diffusore ad alta induzione. Piuttosto per una situazione di quel tipo penserei a diffusori lineari che lancino radenti al controsoffitto.
Se hai la mandata a controsoffitto non puoi sparare l'aria in basso, per cui una buona porzione ricircolerà in ripresa anche usando un diffusore ad alta induzione. Piuttosto per una situazione di quel tipo penserei a diffusori lineari che lancino radenti al controsoffitto.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
Questa è la situazione
- Allegati
-
- image2.jpg (135.83 KiB) Visto 2972 volte
-
- image1.jpg (207.58 KiB) Visto 2972 volte
Re: Bocchetta di mandata e griglia di ripresa
Non sono in controsoffitto...comunque così la situazione non è molto malvagia, magari valuta se usare un diffusore a induzione per la mandata, a seconda delle dimensioni del locale, ma anche una bocchetta a doppio ordine potrebbe essere sufficiente. P.S. Messa così non sembra impossibile fare la ripresa da sotto
redigere redigere redigere