Ciao a tutti,

Ci siamo accorti a seguito di problemi di flusso lentissimo o quasi fermo in una delle due scale del condominio che lo scambiatore è installato diversamente da come prevede il costruttore dello stesso.

La scheda tecnica dello scambiatore a piastre asimmetrico configurato in controcorrente prevedeva i seguenti collegamenti:

s1 – ingresso dalla caldaia
s2 – ritorno alla caldaia
s3 – ritorno impianto
s4 – mandata impianto

per cui con flussi , primario da S1 verso S2 e secondario da S3 verso S4

con questa circuitazione lo scambiatore garantiva :

primario:
- Mandata 80°C
- Ritorno 62°C
- Portata 4,9 mc/h
- Perdite di carico 0,796 KPa

Secondario :
- Mandata 70°C
- Ritorno 58°C
- Portata 7,3 mc/h
- Perdite di carico 1,72 KPa

Invece lo scambiatore è collegato in questa maniera (forse per comodità dell'idraulico) :

s4 – ingresso dalla caldaia
s3 – ritorno alla caldaia
s2 – ritorno impianto
s1 – mandata impianto

per cui con flussi , primario da S4 verso S3 e secondario da S2 verso S1. Praticamente tutto il contrario rispetto alla scheda tecnica.

lo scambiatore è installato da pochissimi mesi ed il precedente scambiatore era installato nello stesso modo. Fin dall'installazione del primo scambiatore abbiamo avuto il medesimo problema di flussi lenti in una delle due scale.

lo scambiatore funziona correttamente ?
le caratteristiche di temperatura , portata e perdita di carico non cambiano o si modificano ?

Vi ringrazio in anticipo

ltm82
Tony27
Messaggi: 40
Iscritto il: gio nov 27, 2014 09:31

Re: scambiatore a piastre al contrario

Messaggio da Tony27 »

Possono essere diversi i motivi...
L'aver invertito il senso di flusso S1->S2 che è diventato S2->S1, che per la particolare geometria delle piastre queste creano una perdita di carico molto più elevata rispetto al dimensionamento di progetto, oppure anche l'aver scambiato il primario col secondario (si tratta di un prodotto asimmetrico, hai fluidi con caratteristiche molto differenti tra loro? Ad esempio uno dei due è glicolato, ecc?), o addirittura entrambi.

Avete misurato la differenza di pressione a monte e a valle dello scambiatore e la portata di flusso effettiva?

P.S. Conviene sicuramente sentire il fornitore dello scambiatore per capire se l'installazione è corretta o se deve essere rispettato il senso di flusso e l'abbinamento primario-secondario nominale
Ltm82
Messaggi: 2
Iscritto il: dom nov 25, 2018 08:46

Re: scambiatore a piastre al contrario

Messaggio da Ltm82 »

è asimmetrico. sia nel primario che nel secondario gira normalissima acqua.

siamo in attesa di una risposta sia dal fornitore che dal produttore.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: scambiatore a piastre al contrario

Messaggio da NoNickName »

Presumo che le due lunghezze termiche siano differenti, pur di poco (12°C da una parte, 18°C da quell'altra). Lo scambiatore potrebbe essere in effetti asimmetrico, e se così fosse non è possibile invertire il primario con il secondario.
Se però sono invertite entrambe le uscite con entrambi gli ingressi, almeno è stato rispettato il controcorrente tra i due lati.