Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da Giuseppe_R »

Devo definire il passaggio di una canna fumaria per una caldaia a legna di 75kW. Le uniche indicazioni che trovo relativamente alle zone di rispetto sono nel D Lgs 152 che mi dice che lo sbocco deve essere 1m oltre il colmo.
Ma per le distanze da finestre, balconi, altezze da terra, ecc. non trovo nessun riferimento specifico per le biomasse. Le uniche indicazioni che trovo sono sulla UNI11528 che a rigore però dovrebbero valere per i soli impianti a gas. Inoltre, pur volendo seguire questa norma, da prospetto 18, le distanze indicate valgono solo per caldaie fino a 70kW. E per potenze maggiori?
Io ho seguito comunque le indicazioni di figura 15 della UNI11528. Ma non sono sicuro di fare bene.
Qualcuno potrebbbe cortesemente fornirmi qualche indicazione in merito?
Grazie.
ponca
Messaggi: 5628
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da ponca »

la uni 11528 sicuramente non si applica
nel dlgs 152 invece ci sono indicazioni molto più restrittive
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da grifo68 »

attenzione perché i riferimenti che fai alla 11528, oltre a non essere pertinenti in quanto riferiti ad apparecchi a gas come giustamente detto da Ponca, riguardano i terminali a parete (che infatti possono essere utilizzati per apparecchi fino a 70 kW): gli apparecchi a combustibile solido devono scaricare obbligatoriamente a tetto, quindi l'unico riferimento è l'allegato IX al D.Lgs. 152/06 come modificato dal 128/10. Ci sarebbe anche la UNI 10683/2012 che al punto 6.5.8 tratta le quote di sbocco dei comignoli per apparecchi a biomasse ma si occupa di potenze non superiori a 35 kW
befe
Messaggi: 50
Iscritto il: ven mag 18, 2012 18:55

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da befe »

Potresti dare un'occhiata alla Uni En 15287-1
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da girondone »

biomassa sopra 35
dlgs 152 ed smi
e soprattutto con tutti i suoi casini e belinate comprese
auguri
Avatar utente
armyceres
Messaggi: 497
Iscritto il: mer ott 25, 2006 12:52
Località: Piemonte

Re: Zone di rispetto canna fumaria caldaia a legna

Messaggio da armyceres »

Ricade nel 152.... analisi di combustione obbligatoria in prima accensione..... AUGURI!!!!!