Messaggio da christian619 »

È possibile collegare in una canna fumaria collettiva una caldaia condensazione è una caldaia di tipo c... c'è una norma che lo vieta?
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da Tom Bishop »

Se si tratta di una canna fumaria esistente con caldaie di tipo C e ne sostituisci una con altra a condensazione, lo puoi fare.

Dalla UNI7129-3:2015

Immagine
Tom Bishop
christian619
Messaggi: 2281
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da christian619 »

Me lo ero perso grazie molte....
ponca
Messaggi: 5685
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da ponca »

la norma prevede questa possibilità ma secondo me non è consigliabile
a parte la verifica dimensionale, come si può garantire il corretto funzionamento a umido di una canna fumaria?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1620
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da Mimmo_510859D »

ponca ha scritto: ven ott 26, 2018 11:37 come si può garantire il corretto funzionamento a umido di una canna fumaria?
Non è tanto questo (solitamente le canne fumarie in acciaio sono idonee a lavorare "bagnate"). Il grosso della rogna sta proprio nel dimensionamento per funzionamento in pressione negativa (UNI 10461 o EN 13384): è altamente probabile che le dimensioni della canna fumaria preesistente siano insufficienti.
Sì, certo, la EN 13384-2 consente di dimensionare il sistema per funzionare in pressione positiva... ma dubito che gli altri utilizzatori metterebbero sui loro canali fumo dei sistemi di non ritorno dei fumi.
Alla fine della fiera, a voler fare le cose con tutti i crismi sono d'accordo con te quando dici
ponca ha scritto: ven ott 26, 2018 11:37 la norma prevede questa possibilità ma secondo me non è consigliabile
antonio
Messaggi: 812
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da antonio »

christian619 ha scritto: mer ott 24, 2018 19:30 È possibile collegare in una canna fumaria collettiva una caldaia condensazione è una caldaia di tipo c... c'è una norma che lo vieta?
La norma lo consentirebbe, ma da calcolo fatto con EC 733, non tutte le verifiche sono positive e quindi non è praticamente consentito.
ponca
Messaggi: 5685
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva

Messaggio da ponca »

Mimmo_510859D ha scritto: ven ott 26, 2018 18:15 Sì, certo, la EN 13384-2 consente di dimensionare il sistema per funzionare in pressione positiva... ma dubito che gli altri utilizzatori metterebbero sui loro canali fumo dei sistemi di non ritorno dei fumi.
mi sembra una soluzione poco sicura, meglio ignorare questo paragrafo della norma e studiare una soluzione alternativa, piuttosto scaricherei a parete!