Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
È possibile collegare in una canna fumaria collettiva una caldaia condensazione è una caldaia di tipo c... c'è una norma che lo vieta?
-
- Messaggi: 5279
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
Se si tratta di una canna fumaria esistente con caldaie di tipo C e ne sostituisci una con altra a condensazione, lo puoi fare.
Dalla UNI7129-3:2015
Dalla UNI7129-3:2015
Tom Bishop
-
- Messaggi: 2283
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
Me lo ero perso grazie molte....
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
la norma prevede questa possibilità ma secondo me non è consigliabile
a parte la verifica dimensionale, come si può garantire il corretto funzionamento a umido di una canna fumaria?
a parte la verifica dimensionale, come si può garantire il corretto funzionamento a umido di una canna fumaria?
-
- Messaggi: 1623
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
Non è tanto questo (solitamente le canne fumarie in acciaio sono idonee a lavorare "bagnate"). Il grosso della rogna sta proprio nel dimensionamento per funzionamento in pressione negativa (UNI 10461 o EN 13384): è altamente probabile che le dimensioni della canna fumaria preesistente siano insufficienti.
Sì, certo, la EN 13384-2 consente di dimensionare il sistema per funzionare in pressione positiva... ma dubito che gli altri utilizzatori metterebbero sui loro canali fumo dei sistemi di non ritorno dei fumi.
Alla fine della fiera, a voler fare le cose con tutti i crismi sono d'accordo con te quando dici
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
La norma lo consentirebbe, ma da calcolo fatto con EC 733, non tutte le verifiche sono positive e quindi non è praticamente consentito.christian619 ha scritto: ↑mer ott 24, 2018 19:30 È possibile collegare in una canna fumaria collettiva una caldaia condensazione è una caldaia di tipo c... c'è una norma che lo vieta?
Re: Condensazione e tipo nella stessa canna collettiva
mi sembra una soluzione poco sicura, meglio ignorare questo paragrafo della norma e studiare una soluzione alternativa, piuttosto scaricherei a parete!Mimmo_510859D ha scritto: ↑ven ott 26, 2018 18:15 Sì, certo, la EN 13384-2 consente di dimensionare il sistema per funzionare in pressione positiva... ma dubito che gli altri utilizzatori metterebbero sui loro canali fumo dei sistemi di non ritorno dei fumi.