Buonasera, accetto consigli e critiche sul progetto che ho in mente.
Situazione attuale: albergo 30 camere, 2x caldaie a gasolio da 220 kW l'una, collegate a 2x bollitori in parallelo da 500l ciascuno.
Situazione di progetto: integrare 28 mq di pannelli solari, collegati ad un bollitore da 1500l in modo che quando la T dell'ACS nel nuovo bollitore sia maggiore di 50°C, per mezzo di una pompa di trasferimento mandi l'acqua nei 2 puffer collegati alle caldaie. Invece quando l'acqua non è a temperatura sufficiente, questa viene mandata a preriscaldare il circuito di ingresso delle caldaie.
Vi ringrazio in anticipo.
Consigli impianto di integrazione solare per albergo
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 7779
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
Se la T dell'acs prodotto dal solare è maggiore di 50°c, probabilmente non hai bisogno delle caldaie.
E quando avrai bisogno delle caldaie, non c'è verso di estrarre Tacs dal solare a 50°c
Mio consiglio: impianto solare termico sul primario di pdc acqua/acqua da 400kW, così da estrarre calore dall'acqua del solare anche a 20°c.
E quando avrai bisogno delle caldaie, non c'è verso di estrarre Tacs dal solare a 50°c
Mio consiglio: impianto solare termico sul primario di pdc acqua/acqua da 400kW, così da estrarre calore dall'acqua del solare anche a 20°c.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
non posso sostiture l'impianto esistente con una pdc, è stato realizzato da pochi anni, è economicamente infattibile. Attualmente ci sono 2x caldaie Buderus GE315 a condensazione, non ha senso sostituirle.
Io pensavo a 2 soluzioni, una è:
- quando la T dell'ACS del nuovo puffer è > 50°C la centralina e una valvola a 3 vie faranno in modo che alle camere dell'albergo arriverà ACS riscaldata dai pannelli
- quando la T dell'ACS è < 50°C la centralina farà arrivare alle camere ACS riscaldata dalla caldaia e l'acqua del nuovo puffer verrà mandata in ingresso alle caldaie.
L'altra soluzione è quella che ho scritto all'inizio del post, ma invece di mandare direttamente ACS alle camere, una pompa di trasferimento invierà l'ACS ai 2 puffer esistenti (se la T dell'ACS dei 2 puffer è < 50°C) svuotando un volume pari di acqua che trasferisco dal puffer collegato ai pannelli solari.
Penso che sia tutto una questione di centralina.
Io pensavo a 2 soluzioni, una è:
- quando la T dell'ACS del nuovo puffer è > 50°C la centralina e una valvola a 3 vie faranno in modo che alle camere dell'albergo arriverà ACS riscaldata dai pannelli
- quando la T dell'ACS è < 50°C la centralina farà arrivare alle camere ACS riscaldata dalla caldaia e l'acqua del nuovo puffer verrà mandata in ingresso alle caldaie.
L'altra soluzione è quella che ho scritto all'inizio del post, ma invece di mandare direttamente ACS alle camere, una pompa di trasferimento invierà l'ACS ai 2 puffer esistenti (se la T dell'ACS dei 2 puffer è < 50°C) svuotando un volume pari di acqua che trasferisco dal puffer collegato ai pannelli solari.
Penso che sia tutto una questione di centralina.
Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
metti semplicemente il boiler solare sull'ingresso acqua fredda ai boiler attuali, non servono centraline e valvole. Il solare lavorerà con la massima efficienza sull'acqua fredda e le caldaie lavoreranno solo in integrazione.
Re: Consigli impianto di integrazione solare per albergo
Concordo. Semplice ed efficace. Bypassa il nuovo boiler di preriscaldamento per poterlo sanificare ogni tanto, oppure fallo con un serpentino ad alta temperatura per lo shock.