Un cliente vuole farsi una casa in classe A.

Le strutture che mi propone sono tutte ottime ma il tetto mi lascia perplesso.

Orditura in legno e sopra lamiera grecata coibentata 12 cm con poliuretano . Sotto hanno le stanze da letto....

Prevedo pesanti limiti:

- afa estiva
- rumore in caso di pioggia
- condensa sul lato interno caldo della lamiera (resistenza al vapore infinita)


Pensavo ad una soluzione del genere:

interno
tavolato da 3 cm
barriera al vapore
fibra di legno da 10 cm
polistirene espanso sinterizzato da 10 cm
tavolato
manto traspirante
listello per la ventilazione
lamiera grecata (priva di isolamento)

Idee, consigli, opinioni?
L'Enzo
Messaggi: 772
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Tetto in lamiera precoibentata - Classe A

Messaggio da L'Enzo »

lamiera grecata (priva di isolamento) => una con anticondensa+antirombo da fare sempre mettere, mai nuda

listello per la ventilazione: indispensabile con colmo aerato

fibra di legno da 10 cm + polistirene espanso sinterizzato da 10 cm => perchè non inverti lato interno poli?
mat
Messaggi: 3185
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: Tetto in lamiera precoibentata - Classe A

Messaggio da mat »

christian619 ha scritto: mer set 26, 2018 17:26 Orditura in legno e sopra lamiera grecata coibentata 12 cm con poliuretano .
Ma questo tizio vuole una casa o un capannone? :shock:

Nella tua stratigrafia, sinceramente non vedo il motivo (a parte quello economico) per usare due materiali isolanti diversi; io non pasticcerei e farei tutto fibra di legno. Altrimenti se il problema sono i soldi vai con lana di roccia.
No barriera, ma freno.