Buongiorno,
mi è stato richiesto di dimensionare un impianto di climatizzazione estate/inverno a tutt'aria per uno spogliatoio industriale con annessi servizi (comunicanti con lo spogliatoio tramite un unico accesso): le volumetrie in gioco sono importanti, in quanto per lo spogliatoio parliamo di 1380 mc, mentre per i bagni parliamo di 600 mc.
preliminarmente devo calcolare (riferendomi alla UNI 10339, oltre che ai regolamenti locali) il numero di ricambi di aria necessari: la UNI 10339 per i bagni parla di una portata di aria di 8 mc/h/mc, il che significa che è necessario estrarre circa 4800 mc/h di aria.
Per gli spogliatoi però cosa devo prevedere? chiaramente gli spogliatoi è necessario che siano in sovra-pressione rispetto agli altri locali!! la norma pare che prescriva sempre 8 mc/h/mc: come devo interpretare questa prescrizione? se la volumetria estratta deve essere 8*1380=11040 mc/h allora devo immettere magari 12000 mc/h per far risultare gli spogliatoi in sovrapressione e nei bagni meno di 4800 mc/h?
mi illuminate?
ventilazione spogliatoio e servizi industriale
Moderatore: Edilclima
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
dai bagni estrai 4.800 mc. che immetterai negli spogliatoi. Se non si tratta di lavorazioni puzzolenti (es. macello suinicolo) e considerando anche 20 l/s a persona risulta una capienza di 67 persone che non credo supererai. Immetti qualcosa in più tipo 5.000 mc./h e sei a posto. il transito tra spogliatoi e bagni richiede che la porta sia eliminata.
- NoNickName
- Messaggi: 7885
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
Non mi sembra una buona idea, dal punto di vista igienico, anche qualora non sussistessero divieti... almeno un recuperatore in mezzo con espulsione...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
forse mi sono espresso male: immetto 5.000 mc./h negli spogliatoi, ne faccio passare 4.800 nei bagni da cui estraggo. Se voglio tenere i bagni in depressione aumento leggermente l'estrazione a 5.500 mc./h. Ritengo che siano le stesse persone a usare spogliatoi e bagni comunicanti per cui non credo servano portate superiori a quelle indicate da Giangi71. Se le persone sono più di 70 allora si deve incrementare la portata. Ovviamente il recupero è necessario ma io ragionavo solo sulle portate d'aria.
- NoNickName
- Messaggi: 7885
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: ventilazione spogliatoio e servizi industriale
Era chiaro il concetto, ma da come era scritto sembrava che volessi estrarre aria esausta dai bagni per immetterla negli spogliatoi.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”