normativa condotti impianto cdz

Messaggio da matteop »

Ciao a tutti

esiste una normativa che limita la lunghezza dei condotti flessibili negli impianti di condizionamento?
dove la posso trovare?

saluti
c.granata
Messaggi: 189
Iscritto il: mer lug 11, 2007 15:51
Località: avezzano AQ

Messaggio da c.granata »

Decreto 31 marzo 2003, limite 5 volte il diametro. Ciao
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

aiutooooo scusate se mi intrometto......di che si tratta???? :oops:
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Kalz ha scritto:aiutooooo scusate se mi intrometto......di che si tratta???? :oops:
Si tratta di questo
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 marzo 2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12/4/2003) Articolo 2 comma 3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (unouno) o 1 (uno).
vecchiaccio
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Ovviamente il DM citato si applica solo alle attività soggette a CPI.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Messaggio da Kalz »

Si tratta di questo
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 31 marzo 2003
Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa
dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
(Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12/4/2003) Articolo 2 comma 3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non e' superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (unouno) o 1 (uno).
_________________
vecchiaccio

GRAZIE MILLE :D