Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse

Messaggio da SuperP »

Scusate,
nel caso di passaggio da R22 a R32:
- le tubazioni devono essere trattate con solvente tipo http://www.enalt.it/pdf/cdz/componenti/ ... riferi.pdf per eliminare tracce di olio
- verifica che il tubo sia da 1mm di spessore

Domande:
- se lo spessore è inferiore a 1mm non posso fare nulla?
- se i tubi adesso sono 1/4" e 1/2" e lo splittino nuovo invece ha 1/4" e 3/8", ovvero il tuno gas di adesso è maggiore, cosa fare?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Abser
Messaggi: 480
Iscritto il: mar mag 27, 2008 12:02

Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse

Messaggio da Abser »

non mi risulta che per piccoli diametri sia necessario lo spessore 1 mm in quanto i tubi anche di spessore inferiore hanno pressioni di esercizio molto più alte di quelle dello split. Per i diametri è opportuno interpellare il costruttore anche se in linea di massima se il tubo del liquido ha un diametro inferiore avrà una perdita di carico maggiore con conseguente leggera riduzione della capacità frigorifera. Ovviamente se si stratta di lunghezze non esagerate.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse

Messaggio da SuperP »

Abser ha scritto: mar ago 07, 2018 12:28 non mi risulta che per piccoli diametri sia necessario lo spessore 1 mm in quanto i tubi anche di spessore inferiore hanno pressioni di esercizio molto più alte di quelle dello split. Per i diametri è opportuno interpellare il costruttore anche se in linea di massima se il tubo del liquido ha un diametro inferiore avrà una perdita di carico maggiore con conseguente leggera riduzione della capacità frigorifera. Ovviamente se si stratta di lunghezze non esagerate.
Io ho il tubo del gas più grande.
Per lo spessore, dicono sia un problema di tenuta delle cartelle.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Sostituire climatizzatore da R22 a R32 e tubazioni diverse

Messaggio da Tom Bishop »

La questione del tubo più grande si risolve sostituendo l'ultimo tratto prima dell'allaccio alla macchina (tipo 20cm) con quello di diametro inferiore. Ti tocca fare una saldatura sul posto. Almeno così mi ha consigliato un centro assistenza.
Tom Bishop
Rispondi