Messaggio da a6_89 » ven lug 27, 2018 15:52

Per le verifiche di legge 10 è possibile utilizzare il metodo semplificato per i locali non climatizzati?

girondone
Messaggi: 9638
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Legge 10 - Locali non climatizzati

Messaggio da girondone » ven lug 27, 2018 16:00

dipende dal tipo di intervento
bisogna leggere la legge e le norme

Termotek
Messaggi: 4
Iscritto il: gio lug 19, 2018 22:20

Re: Legge 10 - Locali non climatizzati

Messaggio da Termotek » sab ago 04, 2018 16:55

Semplificando: per legge 10 su esistente puoi usare metodo semplificato, per legge 10 nuove costruzioni bisogna procedere con metodo analitico (che poi non venga fatto dal 90% dei colleghi é un altro discorso come il calcolo a elementi finiti sui ponti termici).