Secondo UNI l'apertura di ventilazione NON serve se il piano cottura ha sorveglianza di fiamma. Poi la norma dice che gli apparecchi tipo C sono compatibili con la VMC, garantendo l'aerazione.
In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda).
Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione?
Qualcuno di voi ha già valutato soluzioni?
Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? E se la cappa fosse a tetto? A ricircolo interno non può?
VMC e impianti gas civili
Moderatore: Edilclima
VMC e impianti gas civili
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: VMC e impianti gas civili
Nel 2015 ero iscritto da poco nel forum e ricordo che già allora eri ossessionato da quelle figure dell'allegato B.
innanzitutto ritengo che nella situazione che descrivi:
Al contrario: se la VMC è usata come ventilazione diretta, allora DEVE essere garantito che funzioni come ventilazione, pertanto:
Un' osservazione finale:
1 - ma che schifo condurre nelle canalizzazioni VMC fumi e grassi.
2 - che portata di cappa possiamo avere? Facciamo un'ipotesi, un locale di di 25 m^2? 70 m^3? Vogliamo mettere una cappa di almeno 8-10 ricambi, quindi almeno 500 m^3/h? E quale impianto VMC riesce a tenere bilanciato un flusso di rinnovo con questo ramo così preponderante, seppur discontinuo? Mah ... chi le predispone ... mah.
innanzitutto ritengo che nella situazione che descrivi:
non hai necessità di ventilazione data dalla VMC e quindi gli schemi B1 e B2 non ti sono dovuti per garantire la 7129.In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda). ...
Al contrario: se la VMC è usata come ventilazione diretta, allora DEVE essere garantito che funzioni come ventilazione, pertanto:
vuol dire, solo in questo caso, che si necessita il provvedere ad intercettare il gas in assenza di ventilazione (di mandata).... Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione? ...
Un' osservazione finale:
Non piace a te, e non piace nemmeno a me per due ragioni:... Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? ...
1 - ma che schifo condurre nelle canalizzazioni VMC fumi e grassi.
2 - che portata di cappa possiamo avere? Facciamo un'ipotesi, un locale di di 25 m^2? 70 m^3? Vogliamo mettere una cappa di almeno 8-10 ricambi, quindi almeno 500 m^3/h? E quale impianto VMC riesce a tenere bilanciato un flusso di rinnovo con questo ramo così preponderante, seppur discontinuo? Mah ... chi le predispone ... mah.
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: VMC e impianti gas civili
Non vedo quale sia la complessità. Se assicuri la ventilazione per la combustione del piano cottura con la VMC è normale che il funzionamento del piano debba essere asservito al corretto funzionamento della VMC. Se la VMC fosse spenta è corretto che il piano cottura debba stare spento. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Tom Bishop
Re: VMC e impianti gas civili
Grazie TOm. Quindi 2 pressostati, uno per ventilazione (immissione) e uno per aerazione (estrazione).Tom Bishop ha scritto: ↑mar giu 26, 2018 05:22 Non vedo quale sia la complessità. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- NoNickName
- Messaggi: 7892
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: VMC e impianti gas civili
Tuttalpiù pressostati differenziali, ma comunque NO, perchè i pressostati possono rimanere commutati in presenza di filtri intasati con insufficiente ventilazione.SuperP ha scritto: ↑mar giu 26, 2018 09:41Grazie TOm. Quindi 2 pressostati, uno per ventilazione (immissione) e uno per aerazione (estrazione).Tom Bishop ha scritto: ↑mar giu 26, 2018 05:22 Non vedo quale sia la complessità. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
La soluzione è mettere una bobina di un relè, alimentata dalla tensione di alimentazione del ventilatore, e i cui contatti alimentano una solenoide del gas normalmente chiusa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”