VMC e impianti gas civili

Messaggio da SuperP »

Secondo UNI l'apertura di ventilazione NON serve se il piano cottura ha sorveglianza di fiamma. Poi la norma dice che gli apparecchi tipo C sono compatibili con la VMC, garantendo l'aerazione.

In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda).

Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione?

Qualcuno di voi ha già valutato soluzioni?

Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? E se la cappa fosse a tetto? A ricircolo interno non può?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: VMC e impianti gas civili

Messaggio da lbasa »

:D Nel 2015 ero iscritto da poco nel forum e ricordo che già allora eri ossessionato da quelle figure dell'allegato B.

innanzitutto ritengo che nella situazione che descrivi:
In un appartamento ho, nello stesso locale, una caldaia C ed il piano cottura a gas e si voleva tenere la cappa per espulsione vapori cottura verso l'esterno (cappa con serranda). ...
non hai necessità di ventilazione data dalla VMC e quindi gli schemi B1 e B2 non ti sono dovuti per garantire la 7129.
Al contrario: se la VMC è usata come ventilazione diretta, allora DEVE essere garantito che funzioni come ventilazione, pertanto:
... Poi la norma ti sbatte uno schema (fig. B2) in cui si deve mettere, un pressostato a controllo di una elettrovalvola sul gas? 1 pressostato per l'immissione e 1 per l'estrazione? ...
vuol dire, solo in questo caso, che si necessita il provvedere ad intercettare il gas in assenza di ventilazione (di mandata).

Un' osservazione finale:
... Nel caso di vmc a doppio flusso, nella figura della UNI, la cappa sarebbe collegata al ventilatore della VMC (soluzione tecnica possibile e predisposta per alcune macchine ma che a me non piace)? ...
Non piace a te, e non piace nemmeno a me per due ragioni:
1 - ma che schifo condurre nelle canalizzazioni VMC fumi e grassi.
2 - che portata di cappa possiamo avere? Facciamo un'ipotesi, un locale di di 25 m^2? 70 m^3? Vogliamo mettere una cappa di almeno 8-10 ricambi, quindi almeno 500 m^3/h? E quale impianto VMC riesce a tenere bilanciato un flusso di rinnovo con questo ramo così preponderante, seppur discontinuo? Mah ... chi le predispone ... mah.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: VMC e impianti gas civili

Messaggio da Tom Bishop »

Non vedo quale sia la complessità. Se assicuri la ventilazione per la combustione del piano cottura con la VMC è normale che il funzionamento del piano debba essere asservito al corretto funzionamento della VMC. Se la VMC fosse spenta è corretto che il piano cottura debba stare spento. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Tom Bishop
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: VMC e impianti gas civili

Messaggio da SuperP »

Tom Bishop ha scritto: mar giu 26, 2018 05:22 Non vedo quale sia la complessità. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Grazie TOm. Quindi 2 pressostati, uno per ventilazione (immissione) e uno per aerazione (estrazione).
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7876
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: VMC e impianti gas civili

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mar giu 26, 2018 09:41
Tom Bishop ha scritto: mar giu 26, 2018 05:22 Non vedo quale sia la complessità. Prendi due pressostati differenziali, li monti su mandata e ripresa e i metti in serie in contatti sull'alimentazione della elettrovalvola del gas.
Grazie TOm. Quindi 2 pressostati, uno per ventilazione (immissione) e uno per aerazione (estrazione).
Tuttalpiù pressostati differenziali, ma comunque NO, perchè i pressostati possono rimanere commutati in presenza di filtri intasati con insufficiente ventilazione.
La soluzione è mettere una bobina di un relè, alimentata dalla tensione di alimentazione del ventilatore, e i cui contatti alimentano una solenoide del gas normalmente chiusa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”