Avrei bisogno di una conferma della procedura da seguire nel caso di ristrutturazione impianto termico e acquisto nuova caldaia a condensazione:

1) Redigere e consegnare al Comune relazione tecnica L.10 prima dell'inizio lavori
2) asseverazione rispetto L10 da parte del DL al termine dei lavori
3) Redazione AQE da parte di un tecnico (anche DL)

Per usufruire degli sgravi Scheda allegatoA ed E da inviare a ENEA oltre ai bonifici e asseverazione caldaia da consegnare al cliente.

Grazie mille come sempre.
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

I bonifici non vanno inviati a nessuno.
Nei bonifici devi indicare per inciso il riferimnto ai lavori.
Nelle fatture devi indicare separatamente il costo della manodopera.
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Messaggio da skinny »

Terminus ha scritto:I bonifici non vanno inviati a nessuno.
Nei bonifici devi indicare per inciso il riferimnto ai lavori.
Nelle fatture devi indicare separatamente il costo della manodopera.
Ok terminus, sempre veloce e puntuale! Mi puoi confermare i punti 1,2,3?
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Confermati
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Per fare le cose per bene
l'AQE va redatta prima della fine lavori ed asseverata dal DL (art.8 comma 2 del 311).
Quindi utilizza questa AQE anche per le detrazioni 55%.