Qual è il valore esatto da utilizzare come trasmittanza per il calcestruzzo di elementi strutturali (armato) anche al fine del calcolo dei ponti termici??
Sto facendo delle verifiche più puntuali su un NUOVO fabbricato con Iris e in particolare con Therm,
ma:
la norma Uni En Iso 10456 parla di trasmittanza per calcestruzzo armato (1%) di 2,3 (la norma UNI 10351 prospet A.1 mi risulta non utilizzabile per il nuovo)
- in molti esempi in letteratura o anche in alcuni corsi che ho seguito si è sempre parlato di 1,9 (anzi 1,91)
quale usate voi e quale devo usare io ??
Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT
Moderatore: Edilclima
Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT
Sia in Iris che EC700 dovresti avere già i valori in database
a me risulta da UNI En Iso 10456 ed utilizzo per calcestruzzo armato di elementi strutturali (2% acciaio) conduttività 2,5 W/mK
a me risulta da UNI En Iso 10456 ed utilizzo per calcestruzzo armato di elementi strutturali (2% acciaio) conduttività 2,5 W/mK
Re: Trasmittanza corretta Calcestruzzo armato - analisi PT
Si in pratica quello che stavo usando io.
speravo di errare e poter usare un valore migliore....
speravo di errare e poter usare un valore migliore....