Shock termico massetto

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
toma87
Messaggi: 7
Iscritto il: gio mar 01, 2018 10:00

Shock termico massetto

Messaggio da toma87 »

Ciao, nel mio appartamento di nuova costruzione ad Agosto 2017 è stato realizzato
l'impianto di riscaldamento a pavimento con relativo massetto e nei prossimi giorni
si procederà con la posatura dei pavimenti.
Secondo voi è necessario fare lo shock termico oppure non c'è bisogno dato che sono
trascorsi diversi mesi da quando è stato completato il massetto ?
iltubo
Messaggi: 881
Iscritto il: lun lug 07, 2008 16:22
Località: CO

Re: Shock termico massetto

Messaggio da iltubo »

Nel tuo caso non so, non ho mai fatto posare un pavimento senza aver provato il tutto prima.
Da installatore per precauzione l'ho sempre fatto appena l'asciugatura del massetto lo consentiva,
come si dice via il dente via il dolore, poi c'è gente che non lo fa mai...
Tom Bishop
Messaggi: 5240
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Shock termico massetto

Messaggio da Tom Bishop »

Il mio consiglio è di farlo sempre. Se ci sono dei problemi meglio che saltino fuori prima di posare i pavimenti. Lo shock termico non serve ad asciugare i massetti, ma a sottoporli a condizioni di stress per valutarne la corretta posa. L'avviamento iniziale è poi previsto dalla UNI1264 parte 4 paragrafo 4.4. Se non lo fai non hai seguito la regola dell'arte di norma.
viewtopic.php?t=15178
Tom Bishop
toma87
Messaggi: 7
Iscritto il: gio mar 01, 2018 10:00

Re: Shock termico massetto

Messaggio da toma87 »

OK grazie per le risposte
Rispondi