inail impianto olio diatermico

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studiomoro
Messaggi: 32
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:29
Contatta:

inail impianto olio diatermico

Messaggio da studiomoro »

saluti a tutti,
qualcuno ha avuto esperienza rispetto agli obblighi normativi per impianti industriali, per esempio con generatore di calore a olio diatermico?
In questi impianti sono presenti vasi di espansione e valvole di sicurezza come negli impianti a acqua, e vanno denunciati con pratica inail per attrezzature a pressione (precisamente con la pratica per i recipienti, decreto 329) e su questo non ci sono dubbi.
Non riesco però a capire se il generatore di calore vada denunciato, come se fosse una pratica inail per le centrali termiche normali ad acqua, oppure no.
Inoltre non mi è chiaro quando le tubazioni con DN>80 vadano denunciate. Per esempio i collettori che hanno DN sicuramente maggiore di 80, vanno denunciati con la pratica 329 per le tubazioni?
buon lavoro e saluti a tutti
studio moro
bg
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: inail impianto olio diatermico

Messaggio da redHat »

La denuncia (generatore ed eventuali apparecchi secondari o tubazioni soggette) va fatta secondo le regole PED, ovvero il DM 329/2004, mentre il calcolo dei dispositivi di protezione secondo la norma UNI 8061 e il DM 450/91.
Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico anzichè un classico impianto a vapore? Per l'esenzione dal conduttore patentato?
studiomoro
Messaggi: 32
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:29
Contatta:

Re: inail impianto olio diatermico

Messaggio da studiomoro »

redHat ha scritto: mar apr 10, 2018 08:40 La denuncia (generatore ed eventuali apparecchi secondari o tubazioni soggette) va fatta secondo le regole PED, ovvero il DM 329/2004, mentre il calcolo dei dispositivi di protezione secondo la norma UNI 8061 e il DM 450/91.
Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico anzichè un classico impianto a vapore? Per l'esenzione dal conduttore patentato?
non l'abbiamo previsto noi l'olio diatermico, l'impianto era già essere quando siamo stati incaricati dal committente per fare le denunce,
ho già fatto alcune denunce per attrezzature a pressione (329) per recipienti e valvole di sicurezza, in questo caso non capisco come fare a denunciare la caldaia perchè nei moduli inail per attrezzature a pressione non c'è un modulo specifico per i generatori; inoltre nell'impianto ci sono dei collettori in acciaio D5", questi vanno considerati come tubazioni >DN80 e quindi denunciati con l'apposito modulo oppure secondo te sono esenti? (il decreto 329 non è chiarissimo rispetto alle esclusioni).
se hai un po' di esperienza l'aiuto è molto gradito, non consiglio a nessuno di provare a chiedere direttamente a inail qualche spiegazione, almeno qui da noi la disponibilità dei funzionari è merce rara...........