saluti a tutti,
qualcuno ha avuto esperienza rispetto agli obblighi normativi per impianti industriali, per esempio con generatore di calore a olio diatermico?
In questi impianti sono presenti vasi di espansione e valvole di sicurezza come negli impianti a acqua, e vanno denunciati con pratica inail per attrezzature a pressione (precisamente con la pratica per i recipienti, decreto 329) e su questo non ci sono dubbi.
Non riesco però a capire se il generatore di calore vada denunciato, come se fosse una pratica inail per le centrali termiche normali ad acqua, oppure no.
Inoltre non mi è chiaro quando le tubazioni con DN>80 vadano denunciate. Per esempio i collettori che hanno DN sicuramente maggiore di 80, vanno denunciati con la pratica 329 per le tubazioni?
buon lavoro e saluti a tutti
inail impianto olio diatermico
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:29
- Contatta:
inail impianto olio diatermico
studio moro
bg
bg
Re: inail impianto olio diatermico
La denuncia (generatore ed eventuali apparecchi secondari o tubazioni soggette) va fatta secondo le regole PED, ovvero il DM 329/2004, mentre il calcolo dei dispositivi di protezione secondo la norma UNI 8061 e il DM 450/91.
Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico anzichè un classico impianto a vapore? Per l'esenzione dal conduttore patentato?
Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico anzichè un classico impianto a vapore? Per l'esenzione dal conduttore patentato?
-
- Messaggi: 32
- Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:29
- Contatta:
Re: inail impianto olio diatermico
non l'abbiamo previsto noi l'olio diatermico, l'impianto era già essere quando siamo stati incaricati dal committente per fare le denunce,redHat ha scritto: ↑mar apr 10, 2018 08:40 La denuncia (generatore ed eventuali apparecchi secondari o tubazioni soggette) va fatta secondo le regole PED, ovvero il DM 329/2004, mentre il calcolo dei dispositivi di protezione secondo la norma UNI 8061 e il DM 450/91.
Ma scusa ma per quale motivo avete previsto un impianto ad olio diatermico anzichè un classico impianto a vapore? Per l'esenzione dal conduttore patentato?
ho già fatto alcune denunce per attrezzature a pressione (329) per recipienti e valvole di sicurezza, in questo caso non capisco come fare a denunciare la caldaia perchè nei moduli inail per attrezzature a pressione non c'è un modulo specifico per i generatori; inoltre nell'impianto ci sono dei collettori in acciaio D5", questi vanno considerati come tubazioni >DN80 e quindi denunciati con l'apposito modulo oppure secondo te sono esenti? (il decreto 329 non è chiarissimo rispetto alle esclusioni).
se hai un po' di esperienza l'aiuto è molto gradito, non consiglio a nessuno di provare a chiedere direttamente a inail qualche spiegazione, almeno qui da noi la disponibilità dei funzionari è merce rara...........