Condensa Interstiziale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
4736A
Messaggi: 167
Iscritto il: lun set 18, 2017 21:46
Località: FM (Marche)
Contatta:

Condensa Interstiziale

Messaggio da 4736A »

Buongiorno a tutti,

ho realizzato una stratigrafia di un solaio di copertura di un interrato che oltre a separare dal piano terra, mi separa dall'ambiente esterno per via della presenza dei portici. Internamente ho considerato 24°C ed una classe di concentrazione di vapore di 0.008 Kg/mc.

E' un solaio in latero cemento con intonaco 15 mm, pignatta da 220 mm, cartella di 40 mm barriera a vapore in foglio bitumato 3 mm, polistirene 140 mm, impermeabilizzazione 3 mm, massetto 50 mm, piastrella 10 mm. In questa struttura ho condensa intestiziale tra isolante ed impermeabilizzazione e tra massetto e piastrella nei mesi di Nov, Dic, Gen, Feb, Mar con un accumulo massimo di condensa a Febbraio e Marzo di 2g/mq.
Da Aprile comincia l'essicazzione ed a fine luglio ho asciutto fino ad Ottobre.

Per quanto l'ho rigirata in lungo ed in largo l'eliminazione della condensa non l'ho mai raggiunta. Un miglioramento l'ho avuto ovviamente con la barriera al vapore d'alluminio che mi ha dimezzato la quantità accumulata ad 1 g/mq.

Vista la completa evaporazione potrei andare avanti ma Vi chiedo un Vostro parere per un conforto in questa valutazione personale.

Vi ringrazio anticipatamente.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Condensa Interstiziale

Messaggio da SuperP »

4736A ha scritto: gio mar 15, 2018 10:36barriera a vapore in foglio bitumato 3 mm, polistirene 140 mm, impermeabilizzazione 3 mm,
cosa dice la uni en iso 13788 quando si hanno 2 barriere al vapore ?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
4736A
Messaggi: 167
Iscritto il: lun set 18, 2017 21:46
Località: FM (Marche)
Contatta:

Re: Condensa Interstiziale

Messaggio da 4736A »

Si, sono d'accordo con Lei. Ma è una situazione difficile in questo senso. Sotto al solaio potrò avere una piscina con umidità del 65% anche a 30°C, quindi, di non mettere una barriera al vapore sotto l'isolante non lo posso fare. Sopra al solaio ho l'esterno. Come faccio ad evitare l'impermeabilizzazione?
E' un bel dilemma.
4736A
Messaggi: 167
Iscritto il: lun set 18, 2017 21:46
Località: FM (Marche)
Contatta:

Re: Condensa Interstiziale

Messaggio da 4736A »

SuperP ha scritto: gio mar 15, 2018 11:16
4736A ha scritto: gio mar 15, 2018 10:36barriera a vapore in foglio bitumato 3 mm, polistirene 140 mm, impermeabilizzazione 3 mm,
cosa dice la uni en iso 13788 quando si hanno 2 barriere al vapore ?
L'unica soluzione che ho trovato è questa: Intonaco 15, solaio 220, cartella 40, barriera vapore bitumata 3, polistirene 140, foglio pvc, massetto 40, ventilazione con iglù 40, massetto 50 e piastrella 10. Così la VTI viene positiva anche considerando sotto piscina con 30°C ed umidità 65%.

Ma è un lavoro da impazzire.
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Condensa Interstiziale

Messaggio da SuperP »

4736A ha scritto: gio mar 15, 2018 19:05 Si, sono d'accordo con Lei. Ma è una situazione difficile in questo senso. Sotto al solaio potrò avere una piscina con umidità del 65% anche a 30°C, quindi, di non mettere una barriera al vapore sotto l'isolante non lo posso fare. Sopra al solaio ho l'esterno. Come faccio ad evitare l'impermeabilizzazione?
E' un bel dilemma.
hai sbagliato punto della norma. Se hai 2 bv, quella lato interno deve avere il doppio della resistenza al passaggio al vapore.
e non darmi del lei cavolo! L'età avanza inesorabile, ma sono ancora un ragazzino :lol:
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
4736A
Messaggi: 167
Iscritto il: lun set 18, 2017 21:46
Località: FM (Marche)
Contatta:

Re: Condensa Interstiziale

Messaggio da 4736A »

SuperP ha scritto: ven mar 16, 2018 09:51
4736A ha scritto: gio mar 15, 2018 19:05 Si, sono d'accordo con Lei. Ma è una situazione difficile in questo senso. Sotto al solaio potrò avere una piscina con umidità del 65% anche a 30°C, quindi, di non mettere una barriera al vapore sotto l'isolante non lo posso fare. Sopra al solaio ho l'esterno. Come faccio ad evitare l'impermeabilizzazione?
E' un bel dilemma.
hai sbagliato punto della norma. Se hai 2 bv, quella lato interno deve avere il doppio della resistenza al passaggio al vapore.
e non darmi del lei cavolo! L'età avanza inesorabile, ma sono ancora un ragazzino :lol:
Grande SuperP! Lo dico piano piano, io sono del 64!
In merito al problema che ho postato, hai ragione Tu. Ho fatto una dormita imperdonabile Mi hai rimesso sulla buona strada proprio Tu; infatti dopo ho postato la soluzione che funziona benissimo e con qualsiasi condizioni ambientali interne. C'è voluta però la ventilazione. Grazie.
Rispondi