Nel mio appartamento di nuova costruzione è stato completato l'impianto idraulico (acqua sanitaria + riscaldamento a pavimento)
e sono stati quindi eseguiti sia il primo che il secondo massetto. Non sono per il momento installate nè caldaia nè pompa di calore.
Per fare una prova di tenuta prima di posare i pavimenti (c'è anche il sospetto che il gelo possa avere provocato dei danni)
tutto l'impianto idraulico è stato messo in pressione a 4.2 bar. Dopo 24 ore la pressione è scesa a 4 bar.
Secondo voi è ragionevole ritenere l'impianto a posto ? Se no, qual'è la prova che andrebbe fatta ?
PROVA DI TENUTA IMPIANTO IDRAULICO
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: PROVA DI TENUTA IMPIANTO IDRAULICO
Normale un assestamento di quel tipo con prova ad aria.
Tom Bishop
Re: PROVA DI TENUTA IMPIANTO IDRAULICO
Cosa ne pensa l'idraulico che ha effettuato la prova? Cosa ne pensa il direttore lavori?
Se ti sei affidato a ditte e professionisti seri non hai da temere.
Se ti sei affidato a ditte e professionisti seri non hai da temere.
Re: PROVA DI TENUTA IMPIANTO IDRAULICO
La prova di tenuta è stata fatta dall'idraulico che ha realizzato l'impianto ma a me interessa anche il giudizio di altre persone. Non metto in dubbio la buona fede dell'idraulico, ma si può sbagliare anche essendo in buona fede. Il mio dubbio è se la pressione di 4.2 bar è sufficiente per fare la prova o c'è bisogno di una pressione maggiore, oppure se 24 ore bastano per considerare la prova terminata.
Re: PROVA DI TENUTA IMPIANTO IDRAULICO
Basta un tempo di 4 ore per effettuare la prova e la perdita di pressione è nei parametri.