Scusate, dove si trova la definizione di ristrutturazione di impianto termico per l'acs?
QUella del 192 e smi, ancora vigente parla di "calore"
ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
Nel mio caso devo ampliare l'impianto sanitario inserendo un po' di bollitori elettrici facendo una nuova linea per i lavatesta. Si tratta di una modifica per una scuola per parrucchiere.
Non vorrei ricadere in ristrutturazione per non fargli spendere soldi pseudoinutilmente per rientrare nei rendimenti del DM2015.
Definizione ristrutturazione impianto termico sanitario
Moderatore: Edilclima
Definizione ristrutturazione impianto termico sanitario
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Definizione ristrutturazione impianto termico sanitario
Per me la definizione di impianto sanitario corrisponde a quella che comprende sistemi di produzione, accumulo, distribuzione ed erogazione.
Ho il timore che il tuo ampliamento modifichi sostanzialmente:
- il sistema di produzione + accumulo (i bollitori nuovi);
- il sistema di distribuzione (le nuove linee dedicate);
- il sistema di erogazione ( i nuovi lavatesta).
Se la scuola è in Lombardia (professionale per estetiste?) potresti vedere se ci sono riferimenti nelle FAQ Cened oppure nel forum utenti (sto rispondendo con un dispositivo sul quale non ho memoria della password di accesso al forum).
Ho il timore che il tuo ampliamento modifichi sostanzialmente:
- il sistema di produzione + accumulo (i bollitori nuovi);
- il sistema di distribuzione (le nuove linee dedicate);
- il sistema di erogazione ( i nuovi lavatesta).
Se la scuola è in Lombardia (professionale per estetiste?) potresti vedere se ci sono riferimenti nelle FAQ Cened oppure nel forum utenti (sto rispondendo con un dispositivo sul quale non ho memoria della password di accesso al forum).