Buon giorno , è possibile realizzare questo tipo di posa per un impianto a gpl ? secondo la uni 11528/2014 è possibile ? Vi allego il link del percorso.
https://imgur.com/a/LQv5M
Impianto gpl
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto gpl
Buongiorno.
Direi che è un passaggio sotto l'edificio.
Quindi no, neppure se in guaina.
Luca
Direi che è un passaggio sotto l'edificio.
Quindi no, neppure se in guaina.
Luca
Re: Impianto gpl
Tutte le norme che riguardano impianti gas sia GPL che metano vietano il sottopasso degli edifici
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: Impianto gpl
Grazie ma la norma , almeno la uni 7129 dice nel punto 4.4.2.1 che non è consentito il sottopasso degli edifici ,ovvero la percorrenza delle tubazioni del gas sotto la superficie di BASAMENTO. Nel mio caso io non vado sotto la superficie del basamento. Che dite?
Grazie
Grazie
Re: Impianto gpl
per sottopasso si intende passare all'interno del perimetro dell'edificio, a qualunque profondità; dallo schema che alleghi mi sembra che sia così. Al limite quella potrebbe essere identificata come installazione sottotraccia e quindi realizzata (se l'edificio che si attraversa è della stessa pertinenza dell'utilizzatore) secondo tale modalità (20 cm dagli spigoli, traccia eseguita come da norma, guaina se murature forate o con intercapedine ecc...)