Impianto gpl

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Impianto gpl

Messaggio da paoloangelo0611 »

Buon giorno , è possibile realizzare questo tipo di posa per un impianto a gpl ? secondo la uni 11528/2014 è possibile ? Vi allego il link del percorso.

https://imgur.com/a/LQv5M
luca70
Messaggi: 286
Iscritto il: mer giu 16, 2010 18:08
Località: Veneto

Re: Impianto gpl

Messaggio da luca70 »

Buongiorno.
Direi che è un passaggio sotto l'edificio.
Quindi no, neppure se in guaina.
Luca
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Impianto gpl

Messaggio da grifo68 »

Tutte le norme che riguardano impianti gas sia GPL che metano vietano il sottopasso degli edifici
paoloangelo0611
Messaggi: 161
Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39

Re: Impianto gpl

Messaggio da paoloangelo0611 »

Grazie ma la norma , almeno la uni 7129 dice nel punto 4.4.2.1 che non è consentito il sottopasso degli edifici ,ovvero la percorrenza delle tubazioni del gas sotto la superficie di BASAMENTO. Nel mio caso io non vado sotto la superficie del basamento. Che dite?
Grazie
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: Impianto gpl

Messaggio da grifo68 »

per sottopasso si intende passare all'interno del perimetro dell'edificio, a qualunque profondità; dallo schema che alleghi mi sembra che sia così. Al limite quella potrebbe essere identificata come installazione sottotraccia e quindi realizzata (se l'edificio che si attraversa è della stessa pertinenza dell'utilizzatore) secondo tale modalità (20 cm dagli spigoli, traccia eseguita come da norma, guaina se murature forate o con intercapedine ecc...)
Rispondi