Salve , devo passare una tubazione del gas in tubo multistrato collocato dentro la sua guiana e poi tutto verrà annegato nel pavimento .
il tubo in questione incrocia delle tubazioni elettriche .
E' possibile che ci siano questi incroci ? se non inevitabili cosa devo fare ?cosa prevede la uni 7129/15 in questi casi?
Grazie per i consigli.
percorso tubazione del gas
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: percorso tubazione del gas
Se il tubo gas è inguainato e i conduttori elettrici sono anch'essi in tubo guaina non vedo problemi. Possono stare in contatto diretto.
Tom Bishop
-
- Messaggi: 161
- Iscritto il: lun nov 13, 2017 16:39
Re: percorso tubazione del gas
Ok grazie. Effettivamente la uno 7129 non ne parla o almeno io non trovo niente. Chissà le normative elettriche tipo cei 64/8 e ecc..