Calorifero quanti kW?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Calorifero quanti kW?

Messaggio da Morandinipub »

Riuscite a capire da quanti kW è questo calorifero.
Sì, fa freddo, ad Albenga in 20mq si stanno gelando le chiappe anche se l'acqua è a 70 gradi.
Dove può essere il problema?
Immagine
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Calorifero quanti kW?

Messaggio da redHat »

La potenza di un vecchio radiatore si può determinare con il metodo dimensionale previsto dalla UNI 10200 e per farlo è necessario conoscere le dimensioni di "ingombro" del radiatore e la sua tipologia classificata come da appendice D.
Dalla foto dovrebbe trattarsi di un radiatore in acciaio tipo Platella mod. NT da 21 colonne a doppia piastra con alettatura intermedia e ad occhio le dimensioni HLP dovrebbero essere di circa 600x840x100mm a cui corrisponde, secondo UNI10200, una potenza di circa 1530W.

In ogni caso se non si raggiunge una sufficiente temperatura ambiente, sotto una certa temperatura esterna, vuol dire che ci sono problemi di bilancio termico, ovvero l'energia immessa dal radiatore è minore di quella dispersa dalle strutture da calcolarsi in termini di potenza di picco secondo UNI12381... in sostanza sarebbe necessario aumentare l'isolamento termico o prolungare il periodo di funzionamento del riscaldamento o aumentare la pendenza della curva climatica dell'impianto o aumentare la potenza del radiatore o ... mettersi un maglione se la temperatura esterna scende sotto il valore compensabile dal radiatore, a te la scelta.
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Re: Calorifero quanti kW?

Messaggio da Morandinipub »

redHat ha scritto: lun feb 05, 2018 21:55 circa 1530W.

In ogni caso se non si raggiunge una sufficiente temperatura ambiente, sotto una certa temperatura esterna, vuol dire che ci sono problemi di bilancio termico, ovvero l'energia immessa dal radiatore è minore di quella dispersa dalle strutture da calcolarsi in termini di potenza di picco secondo UNI12381... in sostanza sarebbe necessario aumentare l'isolamento termico o prolungare il periodo di funzionamento del riscaldamento o aumentare la pendenza della curva climatica dell'impianto o aumentare la potenza del radiatore o ... mettersi un maglione se la temperatura esterna scende sotto il valore compensabile dal radiatore, a te la scelta.
1500 un po' pochi, sui 2500W andava messa li, ed il cartone che vedo sul muro non aiuta molto!
Adesso hanno alzato la caldaietta ad 80 gradi ma in 20 secondi si accende e si spegne, si accende e si spegne...
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Calorifero quanti kW?

Messaggio da redHat »

Quel radiatore è vecchio come il cucco, tra l'altro internamente sarà pieno di fanghi che ne abbassano ulteriormente la resa.
Se l'impianto è autonomo lo cambiassero con un tipo in alluminio, come dici tu da Leruà con 9 euro ad elemento se ne comprano uno nuovo. Altrimenti coibentare...coibentare...coibentare, costa inizialmente di più ma recuperi sul benessere e sul costo stagionale del gas.
Morandinipub
Messaggi: 261
Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56

Re: Calorifero quanti kW?

Messaggio da Morandinipub »

redHat ha scritto: mar feb 06, 2018 09:13 Quel radiatore è vecchio come il cucco, tra l'altro internamente sarà pieno di fanghi che ne abbassano ulteriormente la resa.
Se l'impianto è autonomo lo cambiassero con un tipo in alluminio, come dici tu da Leruà con 9 euro ad elemento se ne comprano uno nuovo. Altrimenti coibentare...coibentare...coibentare, costa inizialmente di più ma recuperi sul benessere e sul costo stagionale del gas.
Di sicuro i fanghi. Stufetta a ventola da 2 kW, tanto la prossima settimana rientrano e se la vedrà poi il padrone.
Io al massimo vado in campeggio a Diano Marina con altri climi!
Rispondi