Riuscite a capire da quanti kW è questo calorifero.
Sì, fa freddo, ad Albenga in 20mq si stanno gelando le chiappe anche se l'acqua è a 70 gradi.
Dove può essere il problema?
Calorifero quanti kW?
Moderatore: Edilclima
Re: Calorifero quanti kW?
La potenza di un vecchio radiatore si può determinare con il metodo dimensionale previsto dalla UNI 10200 e per farlo è necessario conoscere le dimensioni di "ingombro" del radiatore e la sua tipologia classificata come da appendice D.
Dalla foto dovrebbe trattarsi di un radiatore in acciaio tipo Platella mod. NT da 21 colonne a doppia piastra con alettatura intermedia e ad occhio le dimensioni HLP dovrebbero essere di circa 600x840x100mm a cui corrisponde, secondo UNI10200, una potenza di circa 1530W.
In ogni caso se non si raggiunge una sufficiente temperatura ambiente, sotto una certa temperatura esterna, vuol dire che ci sono problemi di bilancio termico, ovvero l'energia immessa dal radiatore è minore di quella dispersa dalle strutture da calcolarsi in termini di potenza di picco secondo UNI12381... in sostanza sarebbe necessario aumentare l'isolamento termico o prolungare il periodo di funzionamento del riscaldamento o aumentare la pendenza della curva climatica dell'impianto o aumentare la potenza del radiatore o ... mettersi un maglione se la temperatura esterna scende sotto il valore compensabile dal radiatore, a te la scelta.
Dalla foto dovrebbe trattarsi di un radiatore in acciaio tipo Platella mod. NT da 21 colonne a doppia piastra con alettatura intermedia e ad occhio le dimensioni HLP dovrebbero essere di circa 600x840x100mm a cui corrisponde, secondo UNI10200, una potenza di circa 1530W.
In ogni caso se non si raggiunge una sufficiente temperatura ambiente, sotto una certa temperatura esterna, vuol dire che ci sono problemi di bilancio termico, ovvero l'energia immessa dal radiatore è minore di quella dispersa dalle strutture da calcolarsi in termini di potenza di picco secondo UNI12381... in sostanza sarebbe necessario aumentare l'isolamento termico o prolungare il periodo di funzionamento del riscaldamento o aumentare la pendenza della curva climatica dell'impianto o aumentare la potenza del radiatore o ... mettersi un maglione se la temperatura esterna scende sotto il valore compensabile dal radiatore, a te la scelta.
-
- Messaggi: 261
- Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56
Re: Calorifero quanti kW?
1500 un po' pochi, sui 2500W andava messa li, ed il cartone che vedo sul muro non aiuta molto!redHat ha scritto: ↑lun feb 05, 2018 21:55 circa 1530W.
In ogni caso se non si raggiunge una sufficiente temperatura ambiente, sotto una certa temperatura esterna, vuol dire che ci sono problemi di bilancio termico, ovvero l'energia immessa dal radiatore è minore di quella dispersa dalle strutture da calcolarsi in termini di potenza di picco secondo UNI12381... in sostanza sarebbe necessario aumentare l'isolamento termico o prolungare il periodo di funzionamento del riscaldamento o aumentare la pendenza della curva climatica dell'impianto o aumentare la potenza del radiatore o ... mettersi un maglione se la temperatura esterna scende sotto il valore compensabile dal radiatore, a te la scelta.
Adesso hanno alzato la caldaietta ad 80 gradi ma in 20 secondi si accende e si spegne, si accende e si spegne...
Re: Calorifero quanti kW?
Quel radiatore è vecchio come il cucco, tra l'altro internamente sarà pieno di fanghi che ne abbassano ulteriormente la resa.
Se l'impianto è autonomo lo cambiassero con un tipo in alluminio, come dici tu da Leruà con 9 euro ad elemento se ne comprano uno nuovo. Altrimenti coibentare...coibentare...coibentare, costa inizialmente di più ma recuperi sul benessere e sul costo stagionale del gas.
Se l'impianto è autonomo lo cambiassero con un tipo in alluminio, come dici tu da Leruà con 9 euro ad elemento se ne comprano uno nuovo. Altrimenti coibentare...coibentare...coibentare, costa inizialmente di più ma recuperi sul benessere e sul costo stagionale del gas.
-
- Messaggi: 261
- Iscritto il: dom mag 08, 2016 16:56
Re: Calorifero quanti kW?
Di sicuro i fanghi. Stufetta a ventola da 2 kW, tanto la prossima settimana rientrano e se la vedrà poi il padrone.redHat ha scritto: ↑mar feb 06, 2018 09:13 Quel radiatore è vecchio come il cucco, tra l'altro internamente sarà pieno di fanghi che ne abbassano ulteriormente la resa.
Se l'impianto è autonomo lo cambiassero con un tipo in alluminio, come dici tu da Leruà con 9 euro ad elemento se ne comprano uno nuovo. Altrimenti coibentare...coibentare...coibentare, costa inizialmente di più ma recuperi sul benessere e sul costo stagionale del gas.
Io al massimo vado in campeggio a Diano Marina con altri climi!