Buongiorno,
chiedo gentilmente a chi ha tempo e voglia di darmi alcune conferme (calcolo P1 e P2) a livello di dimensionamento di valvola di sicurezza e vasi di espansione per pratica INAIL. Ho un vecchio foglio di calcolo di un programma ma ho dei dubbi sulle formule che contiene.
I dati di ingresso sono i seguenti:
- generatore da 110 kW con pressione di targa pari a 3 bar;
- contenuto acqua impianto 1960 Lt e sommità impianto pari a 9m;
- Aumento dell'altezza idrostatica se superiore a 15 m = 6m
- valvola di sicurezza tarata a 2,7 bar;
- dislivello vasi - valvola sicurezza = 0,25 m.
P1 (pressione assoluta) = 0,6 bar (aumento altezza idrostatica) + 0,9 bar (altezza idrostatica) + 1,013 (pressione atmosferica) = 2,5 bar
P1 (pressione assoluta di taratura VS) = 1,013 (pressione atmosferica) + 2,7 x 1,1 (taratura VS x sovrappressione di scarico) + 0,025 bar (dislivello VS - VE) = 3,995 bar
Con questi dati il volume del vaso con diaframma richiesto è di 220 Lt.
Grazie.
Dimensionamento INAIL