Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da Esa »

Secondo voi, perché due ripartitori SONTEX montati sullo stesso radiatore forniscono differenze così rilevanti?
Il problema è sorto perché l'occupante (al primo piano) lamentava una eccessiva spesa: il 35% del totale condominiale a fronte di una cubatura pari a circa il 19%. Quindi ha fatto installare un secondo ripartitore accanto al primo per verificare le differenze.
Ecco le letture:
Ripartitore "vecchio" iniziale 1.443 finale 2.164 differenza 741
Ripartitore "nuovo" iniziale 0 finale 155 differenza 155
Cosa non funziona?
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da redHat »

Se il modello è lo stesso dovresti vedere se nel display insieme al valore degli scatti compare a sinistra anche un indice "u" oppure no, nel primo caso la misura mostrata è grezza, ovvero senza la correzione dei coefficienti kq e kc, mentre nel secondo (senza la "u") sono invece valori già corretti detti anche "scala prodotto" o anche "valori chiaro".
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da NoNickName »

Senz'altro valori grezzi non integrati di fattori di accoppiamento.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
SimoneBaldini
Messaggi: 2430
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da SimoneBaldini »

Come ti hanno suggerito dovresti vedere se è parametrizzato uguale, kc e kq, poi se ambedue usano lo stesso algoritmo, e se ambedue usano 1 o due sonde nell'algoritmo. Poi comunque non potranno avere la medesima posizione, altrimenti dovresti averne uno sopra l'altro, ma posizioni vicine.
Esa
Messaggi: 3143
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da Esa »

Grazie.
In effetti in uno dei ripartitori appare una "u". Devo far controllare all'installatore o alla Sontex?
Avatar utente
redHat
Messaggi: 1335
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da redHat »

Tutte le impostazioni (kq, kc, n. sonde, data, ecc..) vengono effettuate dall'installatore tramite palmare wireless con apposito software Sontex.
Le differenze non possono che essere imputabili all'installatore. Se parametrizzi i dati grezzi con gli stessi valori dell'altro ripartitore vedrai che i risultati differiranno solo del valore rilevato dalle sonde Tradiatore (con posizione leggermente diversa), temperature che puoi rilevare in qualsiasi momento semplicemente interrogando il display, vedi il manuale.