Secondo voi, perché due ripartitori SONTEX montati sullo stesso radiatore forniscono differenze così rilevanti?
Il problema è sorto perché l'occupante (al primo piano) lamentava una eccessiva spesa: il 35% del totale condominiale a fronte di una cubatura pari a circa il 19%. Quindi ha fatto installare un secondo ripartitore accanto al primo per verificare le differenze.
Ecco le letture:
Ripartitore "vecchio" iniziale 1.443 finale 2.164 differenza 741
Ripartitore "nuovo" iniziale 0 finale 155 differenza 155
Cosa non funziona?

Avatar utente
redHat
Messaggi: 1302
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da redHat » lun gen 22, 2018 11:58

Se il modello è lo stesso dovresti vedere se nel display insieme al valore degli scatti compare a sinistra anche un indice "u" oppure no, nel primo caso la misura mostrata è grezza, ovvero senza la correzione dei coefficienti kq e kc, mentre nel secondo (senza la "u") sono invece valori già corretti detti anche "scala prodotto" o anche "valori chiaro".

Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 4059
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da NoNickName » lun gen 22, 2018 14:54

Senz'altro valori grezzi non integrati di fattori di accoppiamento.
Chi si affida ad un professionista “legittimamente attende di ricevere una prestazione diligente, art. 1176 cc”. Non si può esigere che il cliente controlli il lavoro del professionista “quali che siano le sue competenze o qualifiche professionali”.

SimoneBaldini
Messaggi: 2352
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da SimoneBaldini » lun gen 22, 2018 17:42

Come ti hanno suggerito dovresti vedere se è parametrizzato uguale, kc e kq, poi se ambedue usano lo stesso algoritmo, e se ambedue usano 1 o due sonde nell'algoritmo. Poi comunque non potranno avere la medesima posizione, altrimenti dovresti averne uno sopra l'altro, ma posizioni vicine.

Esa
Messaggi: 1346
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da Esa » lun gen 22, 2018 23:13

Grazie.
In effetti in uno dei ripartitori appare una "u". Devo far controllare all'installatore o alla Sontex?

Avatar utente
redHat
Messaggi: 1302
Iscritto il: mer giu 05, 2013 09:35
Località: Genova

Re: Lettura strana di 2 ripartitori sullo stesso radiatore ..

Messaggio da redHat » mar gen 23, 2018 06:45

Tutte le impostazioni (kq, kc, n. sonde, data, ecc..) vengono effettuate dall'installatore tramite palmare wireless con apposito software Sontex.
Le differenze non possono che essere imputabili all'installatore. Se parametrizzi i dati grezzi con gli stessi valori dell'altro ripartitore vedrai che i risultati differiranno solo del valore rilevato dalle sonde Tradiatore (con posizione leggermente diversa), temperature che puoi rilevare in qualsiasi momento semplicemente interrogando il display, vedi il manuale.